工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2852|回复: 1

[主体结构检测] 主体结构实体检测措施

[复制链接]
发表于 2011-9-25 17:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一、     工程概况
本工程由定远阳光商业置业有限公司开发的商住楼,建设地点位于定远曲阳路与人民路交汇处。该工程南北长127m,东西24.6m,地下一层,地上六层,建筑面积为1566m2,建筑高度为31.6m。结构为框架结构,一二层为商场,三层以上为单身公寓,基础为独立基础。一层柱砼强度等级为C35,其余的砼强度等级为C30
二、     技术措施
依据GB502042002混凝土结构工程施工质量验收规范中附录D结构实体检测,用同条件养护试块强度检验及附录E结构实体钢筋保护层厚度检验的有关要求,对本工程中强度检验和保护层厚度检验采取如下措施。
3.1、同条件养护试块放置位置不正确或保护层及试块用怀疑或争议的进行现场检测。
3.2、对砼强度等级采用回弹仪,回弹方法进行检测。
3.3、同条件养护试块放置位置不正确,在主体结构验收,回弹混凝土强度时,根据同条件试块制作部位,对本部位检测增加混凝土回弹检测组数。
3.4、对结构或构件的混凝土强度有怀疑时,委托有资质单位,对有争议的部位进行回弹检测。
3.5、在检测结构或构件时,表面应平整、干净,且具有代表性。
3.6、对同条件养护试块少做或没有留置的,应在实体检测中补齐。
3.7、对钢筋保护层采用电子测定一的方法检测。
3.8、钢筋的保护层厚度检测结构实体部位,应有监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。
3.9、保护层检验一梁、板为主,对梁、板类构件,应各抽取构件数量的2%
3.10、对选定梁类构件,应对全部的纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对选定的板类构件,应抽取6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对每根钢筋,应在有代表性的部位测一点。
3.11、对保护层厚度检测结果有怀疑的可局部进行破损对比。
3.12、对有环裂装的顶板,现场进行破损检验,如不符合要求,采用环氧树脂砂浆在顶板底部刮1-2遍,保证其达到规范要求。
3.13、破损检测时,监理、甲方、施工三方全部到场检查。
3.14、模板拆除后,进行板厚抽检,每层抽取的点数不少于3点,具体位置在每层的预留洞与水电预埋管道的边进行检测。
3.15、现浇楼板厚度检测采用尺量法检测,采用非破损方法,如确需要采用局部破损方法进行检测的,应在检测时钻孔,不得预先钻孔。
3.16、混凝土现浇楼板的厚度合格判定标准为每块板检测平均至满足设计值+8mm-5mm
3.17、楼板厚度检测的结构部位,应由建设、监理、施工等各方根据结构构件的重要性方可选定。
3.18、主体结构现浇混凝土楼板的厚度,抽检的楼层数不少于总楼层数的1/3,每一抽检楼层的板构件抽检的数量不应少于所抽检楼层构件总数的5%且不少于3个。
3.19、板构件经检测不符合规范要求,且经设计复核需作相应处理的,除对不合格构件按设计认可方案实施处理,同时对本工程所有未抽检楼层的构件均应抽检,每一层的抽检数量不应少于所抽检楼层构件总数的2%且不少于3个。
3.20、经设计复核,明确满足结构安全和使用功能要求,不需处理,且不合格的抽检楼层数量占抽检楼层数1/3以上的,则对该工程的未抽检楼层数的1/3实施抽检。
3.21、经检测均为偏厚且经设计复核,明确可满足结构安全和使用功能要求,不需处理的,可不作扩大检测。
3.22、对主体结构实体检测完毕后,检测结果合格,填写主体验收报告。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-29 10:04:05 | 显示全部楼层
学习你的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-21 05:35 , Processed in 0.066166 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表