工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2492|回复: 4

[资料分享] 关于复合发泡水泥板外墙外保温系统应用时应注意的事项

[复制链接]
发表于 2012-6-1 09:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    江苏省工程建设推荐性技术规程苏JG/T041-2011《复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程》,由江苏省住房和城乡建设厅于2011-01-30发布实施。虽说《复合发泡水泥板外墙外保温系统应用技术规程》是一个推荐性规程,但在目前建筑节能工程中使用的材料指标愈来愈高,如耐火性能要求提高,材料对环境保护损害要小,系统在使用过程中耐久性指标易控,在现有的条件下复合发泡水泥板外墙外保温系统是一个不错的选择。据调查复合发泡水泥板外墙外保温系统在无锡地区尚未规模使用,将在使用和推广中不再陌生。为使本系统得到更好地应用,获得设计需要的装饰立面、耐久性和建筑节能效果,针对施工现场易出现的质量问题展开讨论,期待事前控制发挥作用。一、     深化设计文件,满足施工需要
1、         项目设计文件深度不能满足施工需要,往往提供复合发泡水泥板外墙外保温系统一般构造示意图和复合发泡水泥板的厚度和导热系数等,不提供门窗节点、保温与非保温墙体节点、立面纵横向变形缝设置与节点做法、系统的防水及排水措施等具体做法。
2、         系统的质量指标不够完整,如设计文件未提供耐碱玻纤网布的性能指标、锚固件的性能指标、抹面砂浆的性能指标和厚度等。
二、材料与工程资料
1   施工单位在复合发泡水泥板外墙外保温系统施工前应按规定要求,由项目经理组织专业技术人员根据设计文件、规范标准、现场条件、作业人员操作技能等因素编制施工方案,按程序进行审批。在施工方案中应明确墙体节能分项检验批的划分,方便施工组织与质量验收,按规范要求检验批以500-1000m2为划分原则;明确结构基层找平材料性能、工艺要求和质量指标,突出对找平层裂缝、空鼓的控制措施和验收标准,避免因找平层的质量问题影响系统的安全使用。
2   复合发泡水泥板外墙外保温系统监理细则由项目总监组织专业监理工程师根据设计文件、规范标准、现场条件和批准的施工方案进行编制,突出本工程检验批的划分,材料进场验收内容和抽样检测批次以及实体质量现场检验检测的内容和批次,明确重要节点的工艺要求和具体做法与质量标准,避免细则与方案出现相悖。
3   复合发泡水泥板外墙外保温系统用于外墙外保温时,其系统的性能指标应符合要求,系统型式检验每两年进行一次,系统型式检验应有耐候性、抗风压、吸水量、抗冲击强度、耐冻融、水蒸汽渗透阻、抹面层不透水性、热阻共8项指标。当系统材料有任一变更时,应重新进行该检验。
4   系统组成材料性能型式检验应每年进行一次,主要有发泡水泥板的性能指标、粘结砂浆的性能指标、抹面砂浆的性能指标、界面砂浆的性能指标、耐碱玻纤网布的性能指标、锚固件的性能指标共6项。
5   发泡水泥板、粘结砂浆、抹面砂浆、界面砂浆、耐碱玻纤网布材料进场复验,应按同一厂家、同一品种的产品,当工程建筑面积在20000m2以下时,抽查各不少于3次;当工程建筑面积在20000m2以上时,抽查各不少于6次。锚固件的抗拔力复验性能指标,按每个检验批不少于3处。
6   复合发泡水泥板外墙外保温分项工程资料应按技术质量管理、质量控制、质量验收三类资料整理归档,并建立子目录。便于对资料的动态管理 ,又方便检查核对。
7    施工现场施工、监理单位应重视隐蔽工程验收记录相关内容的检查,记录验收的真实数据,切勿在各验收子目录上简单填写符合设计要求,造成验收行为不实,资料无追溯性。
三、施工要点
1    结构基层找平完成后,应按要求对其平整、垂直度、空鼓进行验收,发现酥松、空鼓和开裂处应作剔除修补处理,平整、垂直度偏差值超出标准的1.5倍点应作纠正处理。
2   在外墙大角和立面中间部位挂垂直基准线或弹出垂直基准线,在各楼层适当位置挂水平基准线或弹出水平基准线,以控制复合发泡水泥板的垂直度和水平度。
3   复合发泡水泥板在墙体基层上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求;
1)复合发泡水泥板铺贴前应清除表面浮灰。
2)复合发泡水泥板施工应从首层开始,距勒脚地面300mm处弹出水平控制线,用1:3水泥砂浆并按照要求添加一定的防水剂,粉刷和发泡水泥板相同厚度的防水层做托架,干固后自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝1/2板长。
3)发泡水泥板与基层粘贴采用满粘法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发泡水泥板上均匀批刮一层厚度不小于3mm的粘结砂浆,粘贴面积应大于95%,板与板之间的接缝缝隙不得大于1mm
4)发泡水泥板在墙面转角处应先排好尺寸,裁切发泡水泥板,使其垂直交错互锁,并保证墙角垂直度。
5)在粘贴窗框四周的阳角时,应先弹出垂直基准线,作控制阳角上下竖向的依据,门窗洞口四角部位的发泡水泥板应采用整块发泡水泥板裁成L形进行铺贴,不得拼接。接缝距洞口四周距离不应小于100mm
4   抹面砂浆施工应符合下列要求:
1)发泡水泥板大面积铺贴结束后,视气候条件24-48h后,进行抹面砂浆的施工。
2)施工前用2m靠尺在发泡水泥板平面上检查平整度,对凸出的部位应刮平并清理发泡水泥板表面碎屑后,方可进行抹面砂浆施工。
3)抹面砂浆施工时,同时在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出坡度,底面用抹面砂浆同品质的砂浆做出滴水线或滴水槽。
5    网布施工应符合下列要求:
1)用铁抹子将抹面砂浆粉刷到发泡水泥板上,厚度应控制在3-5mm,先用大杠刮平,再用塑料抹子搓平,随即用铁抹子将事先剪好的网布压入抹面砂浆表面。
2)网布平面之间的搭接宽度不应小于50mm,阴阳角处的搭接宽度不应小于200mm,铺设要平整无褶皱,在洞口处应沿45度方向增贴一道300*400mm的网布。
3)首层墙面宜采用三道抹灰法施工,第一道抹面砂浆施工后压入网布,待其稍干硬,进行第二道抹面砂浆施工后压入加强型网布(加强型网布对接即可,不宜搭接),第三道抹面砂浆将网布完全覆盖。
6    锚固件施工应符合下列要求:
1)锚固件施工应在第一道抹面砂浆(压入网布)初凝时进行。使用电钻在发泡水泥板的角缝处打孔,将锚固件插入孔中并将塑料圆盘的平面拧压到抹面砂浆中,有效锚固深度为:混凝土墙体不小于25mm,加气混凝土等轻质墙体不小于50mm。墙面高度在20m以下每平方米设置4-5个锚栓,20m以上每平方米设置7-9个锚栓。
2)锚栓固定后抹第二道抹面砂浆,第二道抹面砂浆厚度应控制在2-3mm
7   分格缝施工按照设计要求进行,分格缝内使用泡沫棒填充表面宜使用硅硐密封胶施打严密。
8   防火隔离带铺设应与所采用保温系统施工同步进行,防火隔离带采用粘结剂满贴,面层做法(含锚栓)同发泡水泥板。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-15 12:26:13 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-15 12:26:36 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-23 19:14:58 | 显示全部楼层
我的工地正要施工,太好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 11:14:51 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-3 15:59 , Processed in 0.077684 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表