钢筋混凝土配合比,石是5-10MM的碎石,这个碎石粒径与5-31.5mm的碎石想比较应该调整那些参数来出?
是增大还是减小?

回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-8 17:42:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2017-7-9 01:45 编辑

什么都相同(强度要求、坍落度、水泥、砂)仅仅是粗骨料不同,那么5-31.5mm一组因为粗骨料比表面积较小,用水量要略少,因为级配更合理,所以砂率也要较低,水泥用量也会略低。
5-10MM一组则刚好相反。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-7-8 16:10:14 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 zhidian 于 2017-7-8 16:20 编辑

这个能出配合比吗?如果能出的话,估计也就按5-16mm 的来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-12 10:33:09 | 显示全部楼层
要调整砂率和用水量,都要增大。