[新问题] 建筑节能保温材料导热系数整改方案

[复制链接]
发表于 2017-7-21 11:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求一份建筑节能保温材料导热系数整改方案
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-22 11:48:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2017-7-24 12:01 编辑

专家组抽到这个试验没过?
要根据专家组的具体意见整改。
这个试验自动化程度高,操作简单怎么会没过?
如果专家组没有提出明确的具体意见,那么你们要仔细对照规范要求和仪器使用说明书检查找出没有通过对具体原因才可以做出使专家组认可的整改方案。
没有针对性,别人代劳还是解决不了问题。

提示意见:
这个仪器受环境温度影响大,如果试验环境没有控制,那么一段时间不用的话,再次使用必须先根据标样率定仪器的修正系数,否则误差大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-24 10:50:03 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2017-7-22 11:48
专家组抽到这个试验没过?
要根据专家组的具体意见整改。
这个试验自动化程度高,操作简单怎么会没过?

谢谢,我们是全省搞比对试验时,仪器设备有点问题我们自己没发觉,最后导致比对结果不满意,现在需要搞整改方案交,之前没这方面经验,所以来求取一份参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-24 12:04:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2017-7-24 22:10 编辑
清江长彤 发表于 2017-7-24 10:50
谢谢,我们是全省搞比对试验时,仪器设备有点问题我们自己没发觉,最后导致比对结果不满意,现在需要搞整 ...


比对没有测准,还是因为使用前没有根据标样率定仪器嘛。如果你们购置的仪器没有附带标样,那么必须另外单独购置两块。
这个仪器和电子天平一样,使用前要率定。如果你们在此次比对试验前率定了仪器怎么会发生这样的后果?
这个仪器受环境温度影响大,如果试验环境没有控制,那么一段时间不用的话,再次使用必须先根据标样率定仪器的修正系数,否则误差大。
整改措施:加强责任心,每次试验前率定仪器(最重要一条),还有什么加强设备中间管理……

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-24 15:30:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2017-7-24 12:04
比对没有测准,还是因为使用前没有根据标样率定仪器嘛。如果你们购置的仪器没有附带标样,那么必须另外单 ...

好的 ,多谢,听君一席话 胜读十年书 非常感谢。