[新问题] EVA防水板规格是21m*3m*1.5mm它的厚度

[复制链接]
发表于 2017-9-2 15:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 11110 于 2017-9-2 15:32 编辑

请问各位大神它的厚度是1.5mm有最大值的界线或最小值的界线吗

比如标准值是1.5mm的厚度可以达的1.7mm或1.3mm吗?

                                                谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-7 02:14:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2017-9-7 09:54 编辑

应该使用GB 18173.1-2012 《高分子防水材料 第1部分 片材》 评定

GB 18173.1-2012 高分子防水材料 第1部分 片材.png


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-7 12:55:13 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2017-9-7 02:14
应该使用GB 18173.1-2012 《高分子防水材料 第1部分 片材》 评定

我也看也这个标准了,好像是不对,它跟防水板的厚度不一样,它主要讲的是片材
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-7 13:08:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2017-9-7 13:16 编辑
11110 发表于 2017-9-7 12:55
我也看也这个标准了,好像是不对,它跟防水板的厚度不一样,它主要讲的是片材 ...


QQ图片20170907131331.png


EVA防水板行业标准.pdf

272.47 KB, 下载次数: 0