施工中常遇到有W6、S6、P6三种混凝土抗渗等级的标法,其实都一样的,只是叫法不同,
以前水利规范叫S,建筑也是,,,, 现在新的规范水利叫W,建筑叫P,试验方法基本上一样.
目前建筑行业中的抗渗标号还是按P,但水工方面多用W,(乱)
抗渗等级也就是抗渗标号,都是水压力的整数换算
但抗渗标号与渗透系数,属于混凝土性能的两种参数,是两种不同试验方法的结果,不能直接换算。
通常使用抗渗等级来评价抗渗性能,渗透系数作为参考,详见 《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001

试验计算及换算详见规范内容及上面两篇文献
参考规范
《渠道防渗工程技术规范》SL18-91
《水工混凝土结构设计规范》SL/T191-96
《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001

补充:混凝土的抗渗性用抗渗等级(P)或渗透系数来表示。我国标准采用抗渗等级。抗渗等级是以28d龄期的标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。GB 50164《混凝土质量控制标准》根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力,混凝土的抗渗等级划分为P4、P6、P8、P10、P12等五个等级。相应表示混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。
试配要求的抗渗水压值应比设计提高0.2 MPa。试配时应采用水灰比最大的配合比作抗渗试验:
抗渗等级 最大水灰比
C20~C30 C30以上
P6 0.60 0.55
P8~P12 0.55 0.50
>P12 0.50 0.45
其抗渗试验结果应符合下式要求:
Pt≥P/10+0.2
式中 P——设计要求的抗渗等级