工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 25734|回复: 20

[新问题] 关于砂的最大干密度试验方法

[复制链接]
发表于 2017-10-16 09:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问一下, 做灌砂法前应该先做砂的最大干密度试验,问题是客户委托的这个是级配砂石的3:2,也是按照砂的最大干密度试验做么?是房建的,我们用GB/T50123-1999  领导叫我用“电动击实”做粘性土的方法做,按比率配水分6组做跟粘性土的击实一样做,还要画出相对应的关系曲线图是这样么?这样的做法只适合粘性土啊,我有点不理解,请问你们是怎么做的?
领导说就是按照这个做。

图二

图二



图一

图一
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-17 11:53:47 | 显示全部楼层
    水利中关于回填砂石料的压实质量检测有两种方法,一种是压实度,一种是相对密度。对于无凝聚性土来说,水利规范规定采用相对密度,具有粘聚性的土,采用压实度。我觉得这种规定很合理,水工建筑不可避免的会收到水影响,因为无凝聚性土的自由排水特性,大部分回填料都采用此类型的填料,若采用粘聚性土,其性质水稳定性不好,对构筑物不利。
    无凝聚性土之所以不采用压实度来评定,是因为其最大干密度很难求得,采用常规的击实得出的最大干密度不准确,击实相当于是液相固相填充气相,而无凝聚性土本来气相所占的比例很小,若采用标准击实其最大干密度变化不敏感,因此采用相对密度来评价。相对密度里面需要测定的参数有最大干密度,最小干密度 ,结合现场所测的实际干密度可以计算出相对密度,这是对填料密实性的一种科学体现。
    其他行业中无此规定,比如GB 50268-2008对管道回填的技术要求提出了90%的压实度要求,这样的规定不合理,大部分检测机构也只有将错就错,利用标准击实方法得出一个最大干密度,现场采用灌砂法测定实际干密度,最后得出了一个压实度。以上为我个人的理解,希望能帮到你,最为一名技术人员,我对行业此种现状感到深深的无奈。
   

点评

学习了  发表于 2023-7-31 14:03
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-10-19 20:18:03 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
梦里说梦 发表于 2017-10-17 11:53
水利中关于回填砂石料的压实质量检测有两种方法,一种是压实度,一种是相对密度。对于无凝聚性土来说, ...

这个要看原材,我们这是内陆,现在的回填用砂,很多用的是石粉,而现在的很多石粉,含泥量都偏大,是有一定凝聚性的,这种砂用击实求最大干密度是合适的,
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-16 11:26:14 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2017-10-16 11:02
你没有说清楚,你是要使用“灌砂法”做现场“压实度”试验,所以要先对试验对象(回填土)做最大干密度试 ...

好的,谢谢!受教了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-10-16 10:37:52 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2017-10-17 11:29 编辑

“做灌砂法前应该先做砂的最大干密度试验”谁说的?为什么?依据?
照你这说法,做灌水法前先做水的最大干密度?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-16 10:49:21 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2017-10-16 10:37
“做灌砂法前应该先做砂的最大干密度试验”谁说的?为什么?依据?

不是要先做,原材料检测,在做最大干密度试验么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-16 10:53:00 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2017-10-16 10:57 编辑
455965265 发表于 2017-10-16 10:49
不是要先做,原材料检测,在做最大干密度试验么?


你要是准备使用“灌砂法”量测试坑的体积,应该关心的是这个砂的堆积密度和他的稳定性。
而不是什么最大最小,稳定不变就好,测试才准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-16 11:02:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2017-10-17 11:38 编辑
455965265 发表于 2017-10-16 10:49
不是要先做,原材料检测,在做最大干密度试验么?


你没有说清楚,你是准备要使用“灌砂法”做现场“压实度”试验,所以要先对试验对象(回填土)做最大干密度试验(材料要和现场一样)的室内击实试验,不是“做灌砂法”。
现场用什么材料回填碾压夯实,室内试验就用什么材料做击实试验求得最大干密度,否则现场挖坑得到的数据无法和室内试验数据比较使用。
不要管他合理不合理、荒谬不荒谬(那是设计的事),假如工地就是这种材料设计施工的,你就按照这个试验,找出最大干密度,如果工地不是这种材料施工的,你如此做出的数据根本无法使用。
当然,我也怀疑是否现场使用这种材料回填碾压,你可先把后果告诉对方,否则得到的数据将来无法使用。
回填材料可以是土和砂石,也可以是砂和石,什么比例一般设计有规定,公路、铁路、建工、水利坝工都有类似的工艺。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-17 14:52:36 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
梦里说梦 发表于 2017-10-17 11:53
水利中关于回填砂石料的压实质量检测有两种方法,一种是压实度,一种是相对密度。对于无凝聚性土来说, ...

谢谢分享心得!受教了。谢谢。我对压实质量有了新的认解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-17 15:10:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2017-10-24 00:19 编辑
梦里说梦 发表于 2017-10-17 11:53
水利中关于回填砂石料的压实质量检测有两种方法,一种是压实度,一种是相对密度。对于无凝聚性土来说, ...


非常正确,水工上对于集料为砂石的碾压堆石坝(这种坝型都是重力坝),设计时就是根据坝的重力和坝基的摩擦力抵抗水的推力,施工工艺的碾压方案(振动碾功率、碾压遍数、行走速度、集料含水率、集料堆积厚度等)都是通过现场震动碾压试验确定,判定施工质量参数主要是相对密度和渗透系数。这种坝的材料如果细颗粒稍多水分多时就会无法压实,形成“橡皮土”。这种坝型主堆体的最大集料直径可达几十厘米,现场挖掘的试坑直径可达2米,所以也无法在室内通过击实试验模拟。现在有核子密度仪可以检测压实质量,但这是一种间接的方法,率定他还是需要原始的挖坑。
压实度检验适用于土坝、土堤(规范规定了),只需挖直径几十厘米的试坑。
其他行业这块好像比较粗。纯砂石做击实是比较困难的而且和现场条件出入也比较大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-17 15:31:43 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2017-10-17 15:10
非常正确,水工上对于集料为砂石的碾压堆石坝(这种坝型都是重力坝),设计时就是根据坝的重力和坝基的摩 ...

多向您学习,我刚接触水工不久,有时候参加一些方案评审会也很无奈,设计方不知道锚杆拉拔力如何计算,设计文件上竟然会出现C20钢筋混凝土这样的低级错误,施工方不知如何填写委托,反正是签合同,不管能不能需不需要,什么都委托给你检测,有些单位做一组压实度就委托一组击实,还振振有词。而质监站,项目法人把检测方当成一把万能钥匙,指令意见都是随口而出,不以规范及行业文件为准则,随心所欲。给我的感觉水利行业就是一个的固步自封的行业,比交通以及建筑都要落后
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-25 23:41 , Processed in 0.242816 second(s), 27 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表