我用绝缘电阻测定仪测出来是无限大,但是规范求兆欧就行了,不知道对不对。连线方式如图。输出端接端子,接地端接接本体。保护端未接 qq_pic_merged_1511399373172.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-23 09:37:59 | 显示全部楼层
规范要求5兆欧2兆欧就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-6 10:51:34 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
1、在潮湿试验后做绝缘电阻试验;
2、绝缘电阻测试仪量程不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-7 16:47:31 | 显示全部楼层
zhuozhuozhihua 发表于 2017-12-6 10:51
1、在潮湿试验后做绝缘电阻试验;
2、绝缘电阻测试仪量程不够。

再问下,与端子在一起的本体又指哪一处,整个本体都可以?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-18 09:48:03 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
zz15198243905 发表于 2017-12-7 16:47
再问下,与端子在一起的本体又指哪一处,整个本体都可以?

本体是指除了接线端子外的所有绝缘表面。

评分

参与人数 1检测币 +1 收起 理由
zz15198243905 + 1 这个帖子很赞啊,我要给分

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-19 09:50:11 | 显示全部楼层
按规范做的结果,往往也很大,超出规定值的几十倍上佰倍也有可能.......这事总之比较悬,如果绝缘材料本身没有问题,试样表面未结露,结果比较大是正常的,这是好事嘛,呵呵;再说绝缘电阻的测试,型式检验是才是必做的,俺们这种工程进厂复检,产品标准不是给我们专门定做的,所以没有说,工程验收规范也是没有那么细,工程质监说:做呗,为了安全,质量把控;试验机构说:做呗,多个参数多收费......

评分

参与人数 1检测币 +1 收起 理由
zz15198243905 + 1 这个帖子很赞啊,我要给分

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-21 20:40:35 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-2 08:08:33 | 显示全部楼层
楼主能再仔细的讲以下连接方式吗,图上没看懂,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-2 10:45:32 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
正常的,防潮处理后试件表面结露后可能会小些!