回弹规范中规定:  相邻两侧区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。

  测区宜选在构件的两个对称可测面上。若不能满足这一要求,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。
具体内容可查规范。
我就想问问,剪力墙的测区该怎么布?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-8 09:24:50 | 显示全部楼层
剪力墙一般还是均匀分布在一个面上,上下左右测区距离边缘20-50厘米之间,分3排,3-4-3这样排列,至少我是这么排的,质监站也没有意见