工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4446|回复: 7

[新问题] 水泥试块拆模

[复制链接]
发表于 2017-12-5 15:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位大侠:
    水泥试块拆模的时候很容易损坏或断裂时什么原因,有时候看着好好地,压的时候强度还没上来就断了。试模有涂油,振捣也有
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-5 15:46:36 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-5 15:54:16 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-5 16:03:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2017-12-5 18:02 编辑

1.现在天凉了,装模后要置于标养箱内24小时后拆模,保证拆模时有一定强度。
2.拆模时把三联试件连同外模置于平面工作台上,
a)用硬木制作的冲子和手锤先拆除试模两端的固定块
b)用硬木制作的冲子和手锤沿着试件的纵向逐个轻轻敲击各个隔离块使试件和隔离块脱离。
(如果横向敲击拆离很容易造成试件折断和留下暗缝)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-6 08:09:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群

自己也找过原因了。没找到。涂油,振捣,试模都考虑过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-6 09:41:15 | 显示全部楼层
是不是养护室温湿度没达到?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-12-6 14:51:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
zichannice 发表于 2017-12-6 09:41
是不是养护室温湿度没达到?

放在养护箱的,仪器也检定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-7 14:15:46 | 显示全部楼层
风淡云清 发表于 2017-12-6 14:51
放在养护箱的,仪器也检定的

检查一下抗折机与水泥胶砂试件接触的地方是否有异常,比如接触的横杆附着有什么东西使横杆有一定尖度
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-17 16:46 , Processed in 0.080790 second(s), 21 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表