求教轻集料混凝土小型空心砌块密度试验,有的砌块有底,有的没有底,在实验中有底的砌块这个底应不应该去掉。求指教
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-9 18:18:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-5-9 20:52 编辑

值得讨论
我觉应该带底试验,因为按照GBT4111-2013混凝土砌块和砖试验方法
是按照外形尺寸量测,没有考虑空心砖的壁厚,就把这个有时多出的底当成壁厚的增加好了,总重不可忽略。
如果厂家为了提高空心砖的抗压强度,增加壁厚也好带底也好哪怕做成实心砖,强度肯定提高但是会造成密度不达标。
你如果敲掉底再做试验,减轻了重量没有反映真实的密度。
如果委托方送样前自行敲掉低,那么和你无关,如果在你手上是你敲掉底做试验,而且刚好密度在临界线上你担责。



点评

同感  发表于 2019-7-10 16:50