x
    回弹标准JGJ/T23-2011第7页第4.1.3第2条规定,对于混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件的检测应采用批量检测。这里的同类构件,我们理解为柱类、梁类、板类分别为不同类的构件,但质监人员根据他们验收批的要求,要求我们将同期浇筑的柱、梁按同类构件检测。对于同类构件的理解应怎么准确理解?

点评

来学习  发表于 2013-6-25 09:17
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-19 06:27:59 | 显示全部楼层
都没错,你 可以换位思考:
1.对于商混,如果客户没有特殊要求,那么某标号混凝土在一定期间内质量是相对稳定的,他们也要留样,不管你浇筑在什么部位,都会提供相同的混凝土配合比和留样。
2.监理方要求按照结构划分也是有施工验收规范依据的。
3.检测方一般是受业主、监理、施工方委托,当然应该按照客户要求出具试验报告。
4.唯一可能出现的问题是试验收费问题,不同的分法试验数量不同,收费不同,这个要在事先估计好,谈好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-17 22:55:24 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-2 20:18:31 | 显示全部楼层
以实际常理来判断,只要是同期搅拌、施工、养护的构件,不必拘泥于构件形式,都应算做一批
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-12 11:34:00 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-20 15:37:50 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-16 15:33:56 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 15:19:00 | 显示全部楼层
那只是工程结构验收的时候吧,试件日常送检还是一样