请锚杆拉拔仪校准结果确认如何确认。1如何判定检定参数的有效性   2参数的数量?  3参数的结果?   4参数的范围。       请用哪本标准有。我公司用JGJ145-2013检测。里面也没有说明。请问哪一本规范有!谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-9 20:01:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-2-11 21:17 编辑

1.锚杆拉拔仪自检一般是得不到质检主管单位认可的;
2.使用后锚固规范来要求锚杆拉拔仪显然不妥。
锚杆拉拔仪就是那么一个出力机械,可以做后锚固试验也可以做岩土锚杆拉拔,甚至还可以做这台空心千斤顶出力范围内的载荷试验;
3.锚杆拉拔仪的出厂主要参数是出力和示值误差最多加上一个最大工作行程,质检单位检定他就是检测在出力范围内是否都符合标称误差,一般是<1%或2%。
4.同样是拉拔,在混凝土上拉拔使用后锚固规范和主体结构资质,在岩土上拉拔使用岩土规范和岩土资质。
5.那么这台锚杆拉拔仪是否可以做后锚固试验呢,见规范,要求拉拔仪器示值误差为2%,只要满足出力和误差要求的空心千斤顶就可以做试验。