[新问题] 水泥胶砂强度检测试验

[复制链接]
发表于 2018-3-13 17:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  水泥抗压抗折试验中,使用225g水、450g水泥搅拌振实后,抹平时表面的水怎样处理?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-15 14:59:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-3-15 18:02 编辑

是砂浆都会泌水,一般不多规范也没有提,按照规范要求刮平整即可(标准就是这样,所有试验平行比较)。
这个试验中泌水多少工作中时有发现,主要是细颗粒多少决定了比表面积大小,比表面积大,泌水就少,保水性好,反之则泌水多。
如果试验中发现泌水严重,无非反映了这个水泥细度可能不达标,也可能放置受潮已有微观团粒,这些问题也会在强度上反映出来。
不同品种水泥泌水量不同。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-3-14 16:39:26 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
还有1350g标准砂呢?正常振实后,应该不会有像你说的那么多水吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-15 14:56:25 | 显示全部楼层
按试验步骤做,抹平后放养护箱里养护,有水没水都一样,不要自己添加步骤!