普通42.5水泥28天强度第一检42.1,又取留样复检一次结果检42.8,这种情况该如何判定呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-8 08:19:35 | 显示全部楼层
1.必要的重复性和再现性试验,进行内部质量控制;2.如确定结果在合格临界值范围波动,对检测数据结果提供测量不确定度,检测报告不下结论;
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-3-29 15:44:00 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
假设这个水泥抗压强度就是在合格线上,那么试验结果就是在合格线上下波动。
这种情况我以为判定合格为好,假如判定不合格可能会产生法律纠纷。
相信水泥厂的留样是合格的,这样会对你们试验室产生不利影响。
水泥用于混凝土时都有保证强度,此时还是安全的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-30 09:16:19 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2018-3-29 15:44
假设这个水泥抗压强度就是在合格线上,那么试验结果就是在合格线上下波动。
这种情况我以为判定合格为好, ...

同意楼上观点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-30 10:14:32 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
一点富余系数都没有,水泥这种情况应该少吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-30 16:12:17 | 显示全部楼层
只对来样数据负责。这种情况最好多做几次,确认操作正确性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-5 17:56:58 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
3天的再做一组,有条件28天复核一次。。。或者直接去高一级实验室做仲裁。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-9 09:06:38 | 显示全部楼层
同意按7楼的意见“对检测数据结果提供测量不确定度,检测报告不下结论”。