工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 18601|回复: 12

[新问题] 钢筋新标准最大力总伸长率

[复制链接]
发表于 2018-4-12 15:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新标准为什么删除最大力下的总伸长率的测定?意思是判定方法中同样不需要测最大力的总伸长率了?
QQ截图20180412155107.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-12 15:51:57 | 显示全部楼层
GB/T 28900-2012《钢筋混凝土用钢材试验方法》规定了两种方法:用引伸计测量和通过手工方法在断后进行测定。如有争议,应采用手工方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-12 16:09:48 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
ycysn 发表于 2018-4-12 15:51
GB/T 28900-2012《钢筋混凝土用钢材试验方法》规定了两种方法:用引伸计测量和通过手工方法在断后进行测定 ...

主要是探讨1499这个标准为什么要删除最大力总伸长率的测定方法,7.4.4中却又说伸长率仲裁检验时用最大力总伸长率!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-13 09:11:04 | 显示全部楼层
443115946 发表于 2018-4-12 16:09
主要是探讨1499这个标准为什么要删除最大力总伸长率的测定方法,7.4.4中却又说伸长率仲裁检验时用最大力 ...

最大力总伸长率是拉伸检验中的一个参数,GB/T1499.1-2017和GB/T1499.2-2018都规定了拉伸检验试验方法依据GB/T28900和标准的8.2条进行。所以,再在标准附录中列出最大力总伸长率的试验方法就没有必要了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-13 09:20:50 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-13 11:06:30 | 显示全部楼层
ycysn 发表于 2018-4-13 09:11
最大力总伸长率是拉伸检验中的一个参数,GB/T1499.1-2017和GB/T1499.2-2018都规定了拉伸检验试验方法依据 ...

这次更新变化比较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-13 14:30:46 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-13 16:37:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 a楚西 于 2018-4-13 16:38 编辑

产品标准和方法标准分离 省得互相冲突为好.少量产品标准的个别技术参数,没有专门的试验方法标准可供引用,只能在附录里规定试验方法. GB/T 28900-2012《钢筋混凝土用钢材试验方法》这是一部汇集了拉伸\弯曲\反向弯曲的专业的方法标准 2012年首发,也不是替代什么原来的标准,很多机构甚至是还没有申报过这部方法标准 还是原来的228 232 238等......
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-16 09:30:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2018-4-13 16:37
产品标准和方法标准分离 省得互相冲突为好.少量产品标准的个别技术参数,没有专门的试验方法标准可供引用 ...

嗯,我们一直用228和1499,一直没有新增新标准,标准太多,不知道该增加哪个,所以一直沿用既有标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-16 10:43:51 | 显示全部楼层
GB/T1499.1-2017和GB/T1499.2-2018规定了拉伸检验试验方法依据用GB/T28900-2012,可一直用228.1标准的,现在是要不要变更依据的标准。