发表于 2019-2-11 14:31:47 | 显示全部楼层
标准管理系统
我是没见过单双面搭接焊有断在焊缝内的,不过不好判定的是断在连接处,不属焊缝内也不属于钢筋母材,叫热影响区?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-11 18:32:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2020-6-2 17:57 编辑
PromiseU 发表于 2019-2-11 14:31
我是没见过单双面搭接焊有断在焊缝内的,不过不好判定的是断在连接处,不属焊缝内也不属于钢筋母材,叫热影 ...
双面搭接焊焊缝处断裂
照片 008.jpg
双面搭接焊焊缝处断裂
01.jpg

热影响区脆性断裂
03.jpg

热影响区脆性断裂
02.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-12 08:39:30 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群

对,最多就是就是图3和4,这属于什么断裂形式?断在什么位置?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-12 11:08:38 | 显示全部楼层
PromiseU 发表于 2019-2-12 08:39
对,最多就是就是图3和4,这属于什么断裂形式?断在什么位置?

脆性断裂,热影响区。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-12 11:12:22 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2019-2-12 11:08
脆性断裂,热影响区。

如果是延段断在热影响区属于断在钢筋母材对吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-12 11:22:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2019-2-12 11:47 编辑
PromiseU 发表于 2019-2-12 11:12
如果是延段断在热影响区属于断在钢筋母材对吧。

是的,这个是假冒某名牌钢筋的小钢厂产品(估计是地条钢),杂质多可焊性差,多次复检全部不合格最后退货。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-13 09:30:04 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-13 09:24:13 | 显示全部楼层
验收规范上,条文说明的5.1.7提到,钢筋电弧焊接头拉伸试验结果不应断于焊缝。若有一个试件断于钢筋母材,且呈脆性断裂;或有一个试件断于母材,其抗拉强度又小于钢筋的抗拉强度标准值,应视该项试验无效,并检验钢筋母材的化学成分和力学性能。此条款为强制性条文,必须严格执行。意思就是说,电弧焊只要出现了断于焊缝,那就肯定是直接判定不合格的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-2 16:34:44 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
主要对于焊缝区域以及热影响区域的界定,结合断裂时的曲线以及断口情况,判断延断还是脆断。反正做这个不合格的挺多,关键没有复检,所以检测和出报告的时候格外小心,特别断于焊缝的判定比较模糊,看了你们的讨论也算有点底了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-11 10:27:09 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2019-2-12 11:22
是的,这个是假冒某名牌钢筋的小钢厂产品(估计是地条钢),杂质多可焊性差,多次复检全部不合格最后退货 ...

延断不可以出现在热影响区吗?
回复 支持 反对