2018年一级消防工程师《综合能力》每日一练【4.25】

  1、值班、巡查、检测、灭火演练中发现的消防设施存在问题和故障,相关人员按照规定填写(  ),向建筑使用管理单位消防安全管理人报告。
  A.《建筑消防设施维护保养记录表》
  B.《建筑消防设施检测记录表》
  C.《建筑消防设施巡查记录表》
  D.《建筑消防设施故障维修记录表》
  【答案】D
  【解析】参见《消防安全技术综合能力》第94页:值班、巡查、检测、灭火演练中发现的消防设施存在问题和故障,相关人员按照规定填写《建筑消防设施故障维修记录表》,向建筑使用管理单位消防安全管理人报告。因此,本题的正确答案是D。

  2、旧城区中严重影响城市消防安全的企业,对一时不能拆除重建的,可划分占地面积不大于2500m2的防火分区,各分区之间应设置高出建筑屋面不小于(  )的防火墙。
  A.50cm
  B.55cm
  C.60cm
  D.65cm
  【答案】A
  【解析】城区中严重影响城市消防安全的企业,对一时不能拆除重建的,可划分占地面积不大于2500m2的防火分区,各分区之间留出不小于6m的防火通道或设置高出建筑屋面不小于50cm的防火墙。

  3、排烟防火阀和防火阀的安装管道和动作温度不同,防火阀安装在通风、空调系统的管道上时,其公称动作温度为_____,而排烟防火阀安装在排烟系统的管道上时,其公称动作温度为_____。
  A.70℃;285℃
  B.80℃;285℃
  C.70℃;280℃
  D.80℃;280℃
  【答案】C
  【解析】目排烟防火阀平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整要求,起阻火隔烟作用的阀门。排烟防火阀的组成、形状和工作原理与防火阀相似。其不同之处主要是安装管道和动作温度不同,防火阀安装在通风、空调系统的管道上时,其公称动作温度为70℃,而排烟防火阀安装在排烟系统的管道上时,其公称动作温度为280℃。