[新问题] 轻集料混凝土小型空心砌块检测问题

[复制链接]
发表于 2018-5-5 19:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GB/T 15229-2011,砌块的强度等级和密度等级范围必须同时满足表3的规定,是密度等级只要小于等于表3规定的密度等级范围就算该强度等级的砌块合格;还是密度等级必须在该规定的等级上?如MU5.0的抗压合格,密度等级为800,表3规定小于等于1200,是密度等级必须是1200,还是只要小于等于1200就可以?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-7 08:38:18 | 显示全部楼层
规定的强度,密度要小于后边的密度要求,轻集料混凝土小型空心砌块的目的要强调材料轻质高强,也就是尽量减少结构荷载的同时要具有强度保障。