  某长方形通用厂房,钢筋混凝土框架结构,地上5层,建筑髙度25. 4m。厂房全长126m,宽36m。一层为酚醛塑料生产车间,二层为酚醛塑料仓库,三层为纸箱仓库,四层为PU(聚氨基甲酸酯,简称聚氨酯)生产车间,五层为PU成品仓库。在二层、三层及五层仓库内为方便值夜班人员休息,在角落砌筑两堵3m高的墙分隔出一个房间,由于进出人员较少未设置房门。仓库储存物品均为无包装的堆垛,堆垛高度不大于4.5m。

  厂房内除两端楼梯间及厕所用木板进行分隔外,各层均较为空旷。各层划分为2个63m×36m的防火分区,采用防火卷帘进行分隔。厂房纵向两侧开窗,内部通风良好。

  对该厂房的各类构件耐火性能进行评定的结果为;2?3层楼板耐火极限为0.9h,4?5层楼板耐火极限为1.2


  【参考答案】

  1.该厂房火灾危险性为丙类,属于高层厂房,耐火等级不应低于二级,根据《建筑设计防火规范》, 楼板的耐火极限不应低于1.0h,柱的耐火极限不应低于2.5h,该厂房2?3层楼板耐火极限为0.9h,不满足要求。

  整改措施:提高厂房2~3层楼板耐火极限,不应低于1.0h。


  2.该厂房在平面布局与布置方面存在的消防安全问题:

  ① 储存塑料制品及各类原材料的仓库贴邻厂房建造,不符合规范要求。根据《建筑设计防火规范》,丙类高层厂房与仓库的最小防火间距为13m。

  ② 锅炉房贴邻厂房建造,不符合规范要求。根据《建筑设计防火规范》,丙类髙层厂房与锅炉房的最小防火间距为13m。

  ③ 在厂房的一个长边和一个短边设置消防车道,不符合规范要求。根据《建筑设计防火规范》,高层厂房应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

  ④在二层、三层及五层仓库内为方便值夜班人员休息,在角落砌筑两堵3m高的墙分隔出一个房间,由于进出人员较少未设置房门。

  解决方案:

  ①将仓库和锅炉房迁建至厂房的短边,将厂房与仓库和锅炉房相邻的外墙改造为防火墙。沿厂房的两个长边设置消防车道。②当不需要贴邻建造时,可拆除贴邻建造的仓库和锅炉房或将其迁至防火间距外。沿厂房四周设置环形消防车道。③仓库内的休息室,采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和l.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

  该厂房全长126m,宽36m,每层建筑面积4536㎡。根据《建筑设计防火规范》,耐火等级为二级的高层丙类厂房,防火分区最大允许建筑面积2000㎡。耐火等级为二级的高层丙类2项物品仓库,防火分区最大允许建筑面积1000㎡。当设置自动喷水灭火系统时,上述面积可增加一倍。因此,一层和四层生产车间每层至少划分为2个防火分区,二层、三层和五层仓库每层至少划分为3个防火分区。

  3.该厂房在防火分区与分隔方面存在的消防安全问题:

  ① 各层划分为2个63m×36m的防火分区,仓库层超过规定最大允许建筑面积。

  ②防火分区之间采用防火卷帘进行分隔,根据《建筑设计防火规范》,仓库内防火分区必须采用防火墙进行分隔,且防火卷帘的宽度大于分隔部位宽度的1/3。

  解决方案:

  ① 将二层、三层和五层仓库每层至少划分为3个防火分区。

  ② 一层和四层生产车间防火分区之间采用防火墙或防火卷帘进行分隔,防火卷帘的宽度不大于12m; 二层、三层和五层仓库防火分区之间采用防火墙进行分隔。


  4.该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题:

  ① 厂房仅在两端设置楼梯间,不符合规范要求。

  ② 楼梯间釆用木板进行分隔,不符合规范要求。整改措施:

  ① 在对厂房按要求划分防火分区后,按每个防火分区不少于2部疏散楼梯设置。

  ②根据《建筑设计防火规范》,高层厂房应设置封闭楼梯间,楼梯间应采用耐火极限不低于2.0h的不燃性墙体进行分隔,楼梯间的门采用向疏散方向开启的乙级防火门。

  5.该厂房在其他方面存在的消防安全问题:

  ①系统设计喷水强度为8L/min·㎡,作用面积160㎡,持续喷水时间为lh,不符合规范要求。根据《自动喷水灭火系统设计规范》,二层和三层仓库的火灾危险等级为仓库危险级II级,五层仓库的火灾危险等级为仓库危险级III级,最大储物高度为4.5m,仓库危险级II级喷水强度应为12L/min·㎡,作用面积200㎡,持续喷水时间为2h。仓库危险级III级喷水强度应为20.5L/min·㎡,作用面积240㎡,持续喷水时间为1h。

  ②选用K=80的闭式喷头,不符合规范要求。根据《自动喷水灭火系统设计规范》,喷水强度大于8L/min·㎡时,宣采用流量系数K>80的喷头。

  ③ 喷头的布置间距为3.4m× 3.4m,不符合规范要求。根据《自动喷水灭火系统设计规范》,喷水强度大于等于12L/min·㎡正方形布置的边长不应大于3.0m。

  ④最大储物高度为4.5m,可能会造成喷头溅水盘与保护对象的垂直距离小于规定要求。根据《自动喷水灭火系统设计规范》,标准喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离为0.45m,其他喷头溅水盘与保护对象 的最小垂直距离为0.9m。

  ⑤在厂房的4个角落各放置2具手提式干粉灭火器,不符合规范要求。根据《建筑灭火器设计规范》,该厂房灭火器配置场所的危险等级为中危险级,A类火灾场所手提式灭火器的最大保护距离为20m,存在大量漏保护区域。





大立4.14日大型消防工程师讲座老考生如何突破消防考试瓶颈.rar