发表于 2018-6-15 08:32:59 | 显示全部楼层
标准管理系统
GB/T 10294-2008对试件的宽厚比有要求,这样就要求测试较厚试件时所用的检测仪器的尺寸应该比较大,另外理论上说我们用导热系数测定仪测出的导热系数不完全是热传导,包括了对流和辐射,特别是低密度的试件。但国内目前大尺寸的导热仪不多,而且在常温时对流和辐射引影响可能较小,所以岩棉板裁成30mm厚做试验也凑合,关键是制样一定保证要有代表性。如果按标准严格起来要求,要用尺寸500 mm左右的仪器才能做60厚的样品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-20 17:18:43 | 显示全部楼层
仍再继续 发表于 2018-6-14 13:54
请问一下,把60mm厚的岩棉板裁成30mm厚,是如何做到的?

厂家给裁样
回复 支持 反对