[新问题] xps板表观密度

[复制链接]
发表于 2018-6-15 17:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求教各位检测工作人员,有关于XPS挤塑板的表观密度是多少?在相关标准有没有明确规定?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-16 14:51:30 来自手机 | 显示全部楼层
我想知道哪个标准说 b1要大于30  我都没找到
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-16 21:04:18 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-18 11:12:51 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2018-6-16 21:04
GBT 40801.1-2002 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

http://bbs.gcjc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=641 ...

谢谢你的支持,但是我想知道的是挤塑板,而不是模塑板的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-18 11:39:53 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2018-6-18 17:17 编辑
sunyun0214yan 发表于 2018-6-18 11:12
谢谢你的支持,但是我想知道的是挤塑板,而不是模塑板的


01.png

02.png

GBT10801.2-2002 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)未见密度要求

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
sunyun0214yan + 5 这个回帖很好啊,我要给分

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-18 17:25:37 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2018-6-18 11:39
GBT10801.2-2002 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)未见密度要求

谢谢分享,我也发现10801.2里面没有密度要求,所以才疑惑是不是在别的标准上有提到!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-18 19:39:00 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
标准没有密度检测规定,不检测表观密度。以前我们也按照模塑板检测密度,被上级管理部门要求整改,严重的评审时处罚。总之,标准没有的就不检测就没错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-19 15:36:24 | 显示全部楼层
个人认为要看用于何工程部位,如用于冷库地板,上人屋面,还是用GBT10801.2-2002中高强度的为宜,不一定要求密度,具体看设计。用于外墙外保温, GB/T 30595-2014 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料中要求XPS密度为22~35kg/mˆ3,该标准已上传到http://bbs.gcjc.com/thread-216064-1-1.html