节能构造钻芯数量一组多少,怎么听说有的地方15个,参照什么标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-25 17:17:34 | 显示全部楼层
GB50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范
14.1.4外墙节能构造的现场实体检验,其抽样
数量可以在合同中约定,但合同中约定的抽样数量不应低于本规
范的要求。当无合同约定时应按照下列规定抽样
每个单位工程的外墙至少抽查3处,每处一个检查点
当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时,每种节能做法
的外墙应抽查不少于3处;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-25 17:33:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范
4.1.6墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定
1采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~
1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。

你说的有的地方15个,是不是只有一种保温做法,根据这条吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-3 14:12:24 | 显示全部楼层
一般每个单位工程最少3个 有两种保温砂浆的构造设计的话 就每种保温构造各3个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-28 16:26:39 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-7 13:40:04 | 显示全部楼层
同一种做法现场都是三处,如果是有不同做法的话那就是每种做法不少于三处
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-7 14:19:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
哪些保温形式应该做钻心实验呢,保温板?浆料?那么FS板(一体化)还做吗?干挂大理石内安装岩棉板还做吗?保温砌块墙还做吗?还是都得做?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-20 10:57:18 | 显示全部楼层
50411,单位工程每种材料至少3个
回复 支持 反对