工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 5126|回复: 5

[建筑材料检测] 烧结普通砖强度实验可以做非成型式样直接检测吗

[复制链接]
发表于 2018-6-25 18:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
烧结普通砖强度实验可以做非成型制样直接检测吗,什么样的砖适用于非成型制样
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-29 09:42:58 | 显示全部楼层
首先要看各产品标准中引用的方法标准是什么方法。有些标准有自已的试验方法,就不适用于成型方法试验,比如JC∕T 239-2014蒸压粉煤灰砖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-4 11:22:39 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
烧结普通砖参考的是GB/T 2542,标准上要求试件成型后做试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-4 22:17:57 | 显示全部楼层
可以啊   2542-2012上有这个方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-9 17:03:15 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-10 08:39:54 | 显示全部楼层
我们要领悟一些检测的要义和理解 烧结砖之所以要成型 是因为表面平整度太差,会大大影响抗压强度。做过钻心检测的都知道芯样平整度特别影响抗压强度的最终结果。按照标准来不要偷懒
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-7-3 23:55 , Processed in 0.077963 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表