[新问题] 铜芯低烟无卤阻燃交联聚乙烯电线电缆电气性能有没有国标?

[复制链接]
发表于 2018-8-6 09:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
字母缩写:WDZN-BYJ,单芯,规格型号:4mm²
走GB/T 5023吧,样品是聚乙烯,少一个“氯”字,而且该标准也找不到BYJ这个缩写。
走GB/T 19666吧,标准是不错,电缆型号也有“YJ”,但是没有固定布线的“B”,也找不到相应的电气性能标准。
在网上查了查,要走JB/T 10491
就是想问一下,像BYJ,RVVP,RVS这些,国标上没有对应产品型号的,我们是不是可以认为,不能使用该国标,转而使用行业标准的?

回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-6 19:34:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-8-6 22:40 编辑
刘蹦蹦 发表于 2018-8-6 15:14
说句实话啊,送样员把电线送来,只有一个合格证标签,问型号、样品、检测参数什么的都不知道,一说做哪些 ...


1.首先明确是施工方委托我们做试验,你怎么委托我怎么做。我什么都做你肯拿钱吗?
2.施工方往往把第三方试验合格报告看成是工程报量的放行条,希望绿灯放行,监理方也常把试验方报告看成解脱责任的证书(我仅仅目视疑似有问题才通知停工要第三方检查认可后方可复工).
3.你这里,他们委托什么都说不清,要他们去问监理和业主,否则无法验收还是来找你麻烦,本来是你委托我做什么我做什么,反复返工怎么算?最头疼的是那种总包的,没完没了返工补资料。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-8-6 10:34:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2018-8-6 10:42 编辑

电线标准是比较乱的,你说的这个产品,没有质保单吗?走GA标准吧
产品依据:《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2005
检测依据:《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第 1 部分:阻燃电缆》GA 306.1-2007

建议中:产品标准的依据,应该根据客户送检的质保单
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-6 11:00:32 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2018-8-6 10:34
电线标准是比较乱的,你说的这个产品,没有质保单吗?走GA标准吧
产品依据:《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/ ...

只有合格证标签,标签上写的还是企业标准Q/HSH
用GA标准也不错,但是这GB/T 19666没有指向GA306的描述
就是说,产品送来检测,阻燃耐火性能走GB/T19666,电气性能直接可以套用GA306,但是
我的意思是,WDZN-BYJ,在进行委托参数选择时,优先考虑的是BYJ,还是优先考虑WDZN?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-6 11:20:37 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
刘蹦蹦 发表于 2018-8-6 11:00
只有合格证标签,标签上写的还是企业标准Q/HSH
用GA标准也不错,但是这GB/T 19666没有指向GA306的描述
就 ...

企业标准不好办,只能参考试检检测,出具检测报告,你的选择依据写清楚就是,绝缘材料的分类比较多,产品标准中的标准值一致的话,选通用的吧,我认为........
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-6 11:31:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-8-9 01:53 编辑

QQ图片20180806114051.png
厂家都说是“参照”怎么会有完全对应的国标、行标。

阻燃和耐火电线电缆通则.pdf (3.58 MB, 下载次数: 13)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-6 15:14:26 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2018-8-6 11:31
厂家都说是“参照”

说句实话啊,送样员把电线送来,只有一个合格证标签,问型号、样品、检测参数什么的都不知道,一说做哪些项目,就回复一句“符合交工要求就行”。
这么多标准,GB5023、JB10491、还有之前说的GA306,都有相应的参数,就说各个标准上相同参数的试验方法基本一致,我们也不知道按哪个标准上的参数进行评定啊!
苦的一批。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-6 16:26:44 | 显示全部楼层
刘蹦蹦 发表于 2018-8-6 15:14
说句实话啊,送样员把电线送来,只有一个合格证标签,问型号、样品、检测参数什么的都不知道,一说做哪些 ...

标准本来就比较乱套,各个部门争相出标准,各种标准之间也可能互相冲突矛盾......作为工程复检的非出厂检验报告,只能是牢牢抓住出厂产品的执行标准,根据执行标准中相应参数所引用的试验方法,对相关参数进行复检;现在基本上有个共识了,检验机构的产品标准不作强制认证,需要认证的是检测方法标准,那也就是说,只要你对产品中的一些参数有能力检测的,都可以接受委托,出具检测(非检验)报告。至于要检哪些参数,这个也基本上没有具体规定,最好是默认当地潜规则,听质监的一句话。从交工要求(也就是我们说的验收规范)来说:节能验收,必检的是导体电阻和截面积;消防验收,必检的是燃烧性能,其它的,真的也说不出个所以然来,多参数多收钱,当地质监中心怎么干的,你就怎么干吧,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-9 15:54:34 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2018-8-6 16:26
标准本来就比较乱套,各个部门争相出标准,各种标准之间也可能互相冲突矛盾......作为工程复检的非出厂检 ...

还有一个问题,RVS这个电线,能不能套用GB/T 5023这个标准进行检测和评定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-10 11:46:27 | 显示全部楼层
刘蹦蹦 发表于 2018-8-9 15:54
还有一个问题,RVS这个电线,能不能套用GB/T 5023这个标准进行检测和评定? ...

就是那种细软绞合体的铜芯线是吧?这个好象是出自JB(机械部标准)的,参数要求有细微差别,比如绝缘层最度等......我觉得5023从点1到点5 是一个综合了方法分类的的系列标准,不宜去套用,如果没有申报JB系列标准的话,你可参照专门的电线电缆度方法,导体等的标准去检测依据JB的产品标准去评定......