工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2826|回复: 3

[技术交流] 居住建筑节能检测标准132-2009现场外窗气密性检测

[复制链接]
发表于 2018-8-7 09:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
附加渗透量标定,在附录G中提到标定时外窗本身的缝隙应采用胶带从室外侧进行密封处理,我想问外侧的窗口用不用密封处理。(这个试验没做过,我只是看标准内容想到的,如果不处理是不是附加渗透量会很大影响数据结果呢)。请大神指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-30 09:37:44 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#应该密封住,判定时总渗透量是包括墙体与窗子之间的渗透量,如果不密封最后等级就会偏高
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-8 13:54:39 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-10 08:25:17 | 显示全部楼层
我们一般在内侧可以活动的窗扇都用胶带纸密封,总渗透量再拆掉,这样相对渗透量测量准确一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-23 16:56 , Processed in 0.042084 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表