用42.5R水泥配置C25砼,计算的水灰比0.66,用水量190.水泥用量288.按照JGJ55-2011中3.0.4条文:最大水胶比0.60,钢筋混凝土最小胶凝材料280. 水胶比取0.66还是0.60?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-4 09:26:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-9-4 12:28 编辑

1.可以估计到你这个混凝土配合比是算出来的,没有试验,只能是试拌方案,不可以直接使用;
2.控制水胶比是出于耐久性考虑,当然必须执行;
3.要想解决控制0.6水胶比后混凝土强度过高,那么改用32.5水泥即可。
如果还有必须42.5水泥的要求,那么还可以掺和粉煤灰来解决,如果掺粉煤灰也不允许那么混凝土强度高就高吧这样符合规范要求,“浪费”是业主的,责任是自己的。

在水工混凝土配合比设计也常见这种要求,控制水胶比优先考虑,强度次之(许高不许低)。

000.png

001.png

002.png
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-9-4 08:37:42 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-4 09:15:09 | 显示全部楼层
1.JGJ55-2011中3.0.4条文是基本规定,这是前提
2.你的水胶比(0.66)是怎么来的?公式里面的所有数据都是实测值吗?如果不是,那么水胶比可能不是最合适的水胶比
3.190的用水量又是怎么来的?有水量是根据在一定的水胶比范围内,按照稠度和粗集料最大粒径选取的
4.混凝土配合比设计是为了满足混凝土力学性能、耐久性、拌合物性能等各个性能的设计要求来配制的,如果达不到这个要求,那么你的配合比就是失败的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-7 07:13:26 | 显示全部楼层
回复 支持 反对