工地送来3组Q235的焊接钢棒,焊接方法同钢筋一样双面焊,现在不知道这个用干什么规范检验,用钢筋吧似乎不合格,百度搜了下钢结构的焊接要做探伤,现在不知道怎么办了,问下大家这个应该怎么办,谢谢了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-5 13:14:43 | 显示全部楼层
1.首先,我们作为第三方检测单位,委托人必须要提供检测参数,你的问题都没有检测参数,哪里找检测规范
2.Q235的焊接钢棒如果只是做拉伸试验,可采用GB/T2591
3.回到原点,施工单位为什么要采用Q235的焊接钢棒,使用部位是否符合相关规范或设计要求?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-5 13:40:39 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... 4%E5%B7%A5%E7%A8%8B


建设工程施工质量验收规范配套使用手册 钢结构工程


坛子里相关资料很多,自己找来学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-6 09:44:23 | 显示全部楼层
罗康森 发表于 2018-9-5 13:14
1.首先,我们作为第三方检测单位,委托人必须要提供检测参数,你的问题都没有检测参数,哪里找检测规范
2.Q ...

1、现在在很多委托方,都是包工队,他们哪知道什么参数,都是我们定
2、GB/T2591 百度搜了下,没这个规范呀
3、这个问题我也怀疑,可这是个零星客户,我们也没法核实
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-6 10:13:44 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2018-9-5 13:40
http://bbs.gcjc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=202926&highlight=%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E5%B7%A5%E7%A8% ...

下载学习了,看来这个东西应该做的是探伤而不是和钢筋一样的拉伸强度试验,是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-6 11:34:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-9-6 23:38 编辑
guhuan 发表于 2018-9-6 10:13
下载学习了,看来这个东西应该做的是探伤而不是和钢筋一样的拉伸强度试验,是这样吗? ...


这里存在几个问题,你们总是像包工头一样急着要结果,不完全说清楚问题。
包工头是把我们第三方的检测报告当成他们收方计量找业主要钱的放行条、绿灯。可是,上面还有监理和质检站管着呢,不符合他们的要求不肯验收,放行条无效。
无论哪一方,首先是看设计要求,这是施工的依据也是我们检测包工头是否完全按照设计施工的依据,以此来明确各方的责任,一旦发生意外工程事故,便于检查。
我分享在这里的钢结构检测资料就不少
QQ图片20180906110552.png
你要是常来论坛,多看看大概遇到的问题会少点
现在,就讨论你的问题;
1.首先要包工头好好看看图纸,设计是怎么要求的,几级焊缝【最重要,明确了检测参数和数量】?
2.要包工头请教监理和质检站,做什么参数,否则你做错了也无效。
3.即便是无效吧,这个焊接头和钢筋混凝土里的焊接头实际一样,都是钢筋长度不够时的延长方法之一,基本要求都是不得小于母材强度(这在你下载的书里有说明)。
这种以圆钢为下弦的钢木结构和钢网架、钢桁架结构下弦中常见(受压件使用型钢,受拉件使用圆钢)。
4.不同的钢结构检测项目还是看规范和设计的要求,当有做破坏性要求时,这个焊接件是需要做拉伸试验的。
5.说到底,设计要求才是做什么的基本依据,监理、质检站是执行法官。
001.png
003.png






回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-6 11:47:58 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2018-9-6 23:41 编辑
罗康森 发表于 2018-9-5 13:14
1.首先,我们作为第三方检测单位,委托人必须要提供检测参数,你的问题都没有检测参数,哪里找检测规范
2.Q ...


支持,委托方提不出委托要求,试验方可以把所有的能做的参数都做,包工头肯拿钱吗?
不想花不必要的试验费,那么请你问清楚再来。
本来这也是明确责任。你委托我做什么,我就做什么,施工、监理都不熟悉施工验收规范难道要试验方担责?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-6 15:00:41 | 显示全部楼层
guhuan 发表于 2018-9-6 09:44
1、现在在很多委托方,都是包工队,他们哪知道什么参数,都是我们定
2、GB/T2591 百度搜了下,没这个规范 ...

GB T2651-2008 焊接接头拉伸试验方法,规范记错了,呵呵。其它问题看农民工给你的解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-9 10:04:57 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-12 08:57:20 | 显示全部楼层
pdslw1115 发表于 2018-9-9 10:04
检测方法JGJ/T27,判定应该依据设计

这个是钢筋呀,Q235是碳素钢,用钢筋的规范合适吗?