[新问题] PVC-U排水管材落锤试验问题

[复制链接]
发表于 2018-10-15 17:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GB/T5836.1-2006产品标准中说明外径110mm管材用500g落锤,但是要用d90的锤头,单这个锤头就有600多g了啊。GB/T14152-2001试验方法中说明1kg以上落锤才装配d90锤头。
所以大家是怎么理解的?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-16 08:07:33 | 显示全部楼层
我们家d90的锤头是薄铁板的没那么重
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2001-1-1 21:21:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
1、标准中并没有规定D90锤头的重量。
2、产品标准中有要求的不采用方法标准中相关要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-22 14:46:16 | 显示全部楼层
我理解的是朱规范和试验规范有所冲突时,直接按主规范走
回复 支持 反对

使用道具 举报