工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1764|回复: 0

[主体结构检测] 关于近期“混凝土实体检测”专项监督检查情况通报

[复制链接]
发表于 2012-6-21 11:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
为进一步规范我市工程质量检测机构的检测行为,提高各检测机构“混凝土实体检测”水平,近期我站对**市建筑工程质量检测中心、***建设工程质量检测有限公司、**建设工程质量检测有限公司等检测机构的“混凝土实体检测”工作进行了专项监督检查,检查措施包括检测现场旁站、检查文件和资料等,经检查发现我市检测机构基本上能按《建设工程质量检测管理办法》(部令141号)等法规的要求开展检测,但也发现部分机构在检测原始记录、检测数据处理、检测设备等方面存在一些问题,主要表现如下:
一、回弹检测中碳化深度单个测点测量平均值未精确至0.5mm,不符合JGJ/T23标准4.3.2.4要求;
二、回弹检测中碳化深度单个测点对应测区位置未记录,不符合DGJ32/J21标准5.3.1条要求;
三、回弹检测中未将碳化深度测点平均值作为构件每个测区的碳化深度值,不符合JGJ/T23标准4.3.1条要求;
四、回弹检测中碳化深度单个测点仅读取一个测量值,不符合JGJ/T23标准4.3.2.3要求;
五、部分回弹检测原始记录中未见回弹测区布置示意图,不符合JGJ/T23标准4.1.5要求;
六、部分回弹检测原始记录中测区平均回弹值未精确至0.1,不符合JGJ/T23标准5.0.1条要求;
七、检测前后,回弹仪未做率定记录,不符合JGJ/T23标准4.1.2条要求;
八、部分检测原始记录中无见证人员信息,不符合DGJ32/J21标准5.3.1.2条要求;
九、部分回弹检测原始记录中测点碳化深度测量值与检测软件相应记录不一致,不符合DGJ32/J21标准6.3.4条要求;
十、部分检测机构开展混凝土芯样抗压强度检测时原始记录追记,不符合DGJ32/J21标准5.3.2条要求。
针对以上发现的问题,我站要求相关检测机构及时整改,同时要求各检测机构严格按照工程质量检测相关法规以及《建设工程质量检测规程》(DGJ32/J21-2009)、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03-2007)等标准的要求开展“混凝土实体检测”工作。下一步,我站将继续加大“混凝土实体检测”监督检查力度,采取包括“检测旁站监督”、“抽查文件和资料”、“组织比对试验”等在内的多种监督检查手段,督促检测机构规范检测行为,杜绝虚假检测报告,真正对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责,确保我市工程质量。
***市建设工程质量监督站
                                                   2012-6-12
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-20 22:28 , Processed in 0.093183 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表