工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4086|回复: 0

综合布线系统福禄克测试通过率要达到多少才算合格

[复制链接]
发表于 2018-10-29 10:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
第三方测试可以是部分抽测,也可以是完全委托第三方独立进行验收测试。
  本公司承接各种智能化综合布线工程,福禄克网络测试,福禄克FLUKE认证测试,福禄克出租本公司专业福禄克测试,联系电话13513708160刘娜杰
  综合布线系统测试合格与否的判断常用方法是:
  抽测的比例一般不低于15%,不足100条按100条起测。如果抽测对象的合格率不低于99%,则推断全部布线系统合格。如果抽测合格率低于99%,则需要全部进行测试而不仅仅是抽测,一次来判断最终的真实合格率。

为了保证数据的准确性,应用国标GB 50312-2007规定:

  综合布线工程验收标准相关规定:
  系统工程安装质量检查,各项指标符合设计要求,则被检项目检查结果为合格;被检项目的合格率为不低于99%,则工程安装质量判为合格。
  系统性能检测中,对绞电缆布线链路、光纤信道应全部检测,竣工验收需要抽验时,抽样比例不低于10%,抽样点应包括最远布线点。

竣工检测综合合格判定:
1)对绞电缆布线全部检测时,无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被测总数的1%,则判为不合格。
光缆布线检测时,如果系统中有一条光纤信道无法修复,则判为不合格。
2)对绞电缆布线抽样检测时,被抽样检测点(线对)不合格比例不大于被测总数的1%,则视为抽样检测通过,不合格点(线对)应予以修复并复检。被抽样检测点(线对)不合格比例如果大于1%,则视为一次抽样检测未通过,应进行加倍抽样,加倍抽样不合格比例不大于1%,则视为抽样检测通过。若不合格比例仍大于1%,则视为抽样检测不通过,应进行全部检测,并按全部检测要求进行判定。
3)全部检测或抽样检测的结论为合格,则竣工检测的最后结论为合格;全部检测的结论为不合格,则竣工检测的最后结论为不合格。
5综合布线管理系统检测,标签和标识按10%抽检,系统软件功能全部检测。检测结果符合设计要求,则判为合格。
综合布线工程的测试,唯康VCOM综合布线专家认为一般分为两类:验证测试和认证测试。验证测试是指在施工过程中由施工人员边施工边测试,以保证所完成的每个连接的正确性;认证测试是指对布线系统按照标准进行逐项检测,以确定布线是否能达到设计要求。其中认证测试必须是由具有相应资质的第三方中立检验机构在接受委托方的委托请求后,依照标准对布线系统工程的质量作出具有法律效应的质量判定。

  在认证测试中,最主要的就是标准,因为标准既是认证测试的方法,也是测试的评判依据。目前,制定布线标准的组织主要包括:国际标准化委员会ISO/IEC,欧洲标准化委员会CENELEC和北美的工业技术标准化委员会TIA/EIA。我国主要参考执行的是美国TIA/EIA 568-B.2(商业建筑通信布线系统标准)和国际标准化组织ISO/IEC 11801(用户房屋综合布线标准)。我国编制的行业标准YD-T1013-1999(综合布线系统电气性能测试方法),是根据我国楼宇综合布线系统的验收测试需要和实际情况制定出的一部测试标准。
该标准于1999年4月发布,10月1日起实施。它对综合布线系统的验收测试提供了具体测试指导和测试方法。与此相关的国家规范也已经推出,GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》;GB/T 50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》;GB 50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》。其中的GB/T 50311-2000和GB/T 50312-2000这两个规范只制定到100M 5类布线系统,并没有涉及与Cat.5e以上的布线系统。2007年4月,新的GB 50311-2007和GB 50312-2007已经颁布,已于2007年10月1日起开始实施,其中将增补对Cat.5e和Cat.5e以上的布线系统的内容。在目前情况下,我们在针对Cat.5e或其以上的布线系统检测时,就只能采用TIA/EIA 568-B.2了。所以,GB 50311-2007和GB 50312-2007,对我们综合布线的检测将提供更明确的参考和依据。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 05:54 , Processed in 0.035272 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表