请教大家,光纤当材料检测改如何送检,有没有检测送检的依据?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-18 15:44:29 | 显示全部楼层
一般按照《综合布线系统工程验收规范》 GB 50312-2007及《综合布线系统电气特性通用测试方法》YD/T 1013-2013进行检测,送样300m打好水晶头