[新问题] 砌体填充墙,植入到钢筋混凝土柱中的植筋检验荷载取多?

[复制链接]
发表于 2018-12-13 16:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
按《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011的 9.2.3,规范正文规定了检验荷载6kN,而条纹解释了6kN怎么来的,也是按照JGJ 145-2013 中的公式来计算的,但是现在有些工地用的不是6mm的了,用的8mm,而且,6kN是按235的钢筋计算才得的的,现在235钢筋规范早就取消了,最低都是300的了。检验荷载到底要不要按8mm(或者其他实际值)的钢筋计算,钢筋屈服强度到底按235计算,还是300(或者其他实际值)来计算?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-13 16:37:34 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-13 17:08:08 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-13 17:53:45 | 显示全部楼层
按规范的说法(几乎所有规范都是这么说的吧),条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考,似乎还是按6kN比较合适,不管条文怎么说的了。不知道大家怎么理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-14 09:03:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我拉过22的植筋,自己算算要多少千牛。关于填充墙植筋,看使用要求来吧,如果6kN能达到使用要求,为什么要做7kN呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-14 13:38:01 | 显示全部楼层

按照JGJ 145-2013 中的公式来计算还有加固技术规范及验收规范,主要根据植筋用途,结构重要性决定拉拔取值计算,如果按照砌体验收规范与JGJ 145-2013 检验批不同,JGJ 145-2013力值对于检测来说更保险胶粘剂的强度一般也能达到(排除施工原因),砌体验收规范检验批更具经济价值
一般要看设计文件中的指定,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-14 14:43:39 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报