工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 16179|回复: 16

[已解决] 钢筋保护层无损检测的几个问题

[复制链接]
回帖奖励 2 检测币 回复本帖可获得 2 检测币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
发表于 2018-12-21 11:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
做了一段时间的钢筋保护层厚度检测(用的钢筋检测仪),有些问题还是搞的不太明白。有做过的都来探讨下啊
1、一般梁板都是测的底部钢筋,只有悬挑才测的上部钢筋
2、一般梁板都是属于室内环境,按一类来做。但是不知道悬挑梁,是不是也一样(尤其是屋面的悬挑梁)
3、悬挑板面积小,经常没做,大家是不是也是这样的
4、遇到底部钢筋双排的,或者直径不是一种的梁,大家是怎么处理
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-24 21:43:25 | 显示全部楼层
飞越001 发表于 2018-12-22 12:52
答的真好,一语中的
第四条还有个小小的问题,就是我主要想问那个钢筋碰到双层的,或者底部直径不同的, ...

昨天回复了,结果提示回复需要审核,然后发现白回复了,再重新回复下。
首先,大部分板是双层双向的,只测最下面一层。
其次,梁上的,一般有三种表示,4φ20 (测四根)  4φ20  2/2(测两根) 2φ20+2φ18(测四根),第一种和第三种都是并排四根,第二种是上下两排。你问的应该是第三种,这种标注有的待测构件里很多,没必要刻意去回避,毕竟保护层所检构件是需要有代表性的。
至于仪器,有的是需要预设钢筋直径的,有的不需要,个人觉得预设钢筋对实际的检测影响不大,因为有时候认证或者抽检需要检测盲样的时候,有的是不会提前说明钢筋的根数和直径的,不过是否确实影响不大需要根据自己仪器的情况多验证验证。
最后说几句题外话,做钢筋保护层,仪器不能太次,一万以下的不推荐,你首先要对自己的仪器有信心你才会对自己的数据有信心。
梁里面的钢筋情况比较复杂,确实不好测,尤其是钢筋比较多的时候,钢筋间距小,箍筋密,对检测会造成很大的影响,这个需要积累经验判断仪器的数据。
其实钢筋保护层对悬挑是很重视的,但实际测量中,悬挑构件测量难度大,合格率低,一般都是正超差,所以才会尽量避免测量。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-1-16 10:10:46 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
推荐使用喜利得。不过价格有点贵。10多万。不过准确度确实牛。本人用过好几年。
比对过。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-12-21 17:45:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

1、是正确的
2、具体环境类别需要看现场的情况和图纸,有的图纸就会写明悬挑的保护层设计厚度
3、第三条也对,悬挑板大多是空调板,这个测起来危险系数太大,而且合格率很低很低,所以能避免尽量避免
4、第四条这个问题。。。首先保护层的概念就是最外层钢筋到表面的距离,所以第四个问题是原则问题,说明没细看标准,双层钢筋图纸上一般是写的2/2,那肯定是测最下面的那两根钢筋。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-12-22 11:53:33 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-22 12:52:34 | 显示全部楼层
443115946 发表于 2018-12-21 17:45
1、是正确的
2、具体环境类别需要看现场的情况和图纸,有的图纸就会写明悬挑的保护层设计厚度
3、第三条也 ...

答的真好,一语中的
第四条还有个小小的问题,就是我主要想问那个钢筋碰到双层的,或者底部直径不同的,仪器就会出现检测困难的情况,一般也只能尽量去避免对吧(仪器是设定好钢筋直径去做的,双层的又容易误判),主要是想说这个情况呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-24 11:31:15 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
先设置好直径再测,钢筋直径变了,随之更改设置,如果存疑就剔凿实测。这都是冠冕堂皇的大话,反正我是测不准。尤其是梁底纵筋!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-24 15:11:30 | 显示全部楼层
371193483 发表于 2018-12-24 11:31
先设置好直径再测,钢筋直径变了,随之更改设置,如果存疑就剔凿实测。这都是冠冕堂皇的大话,反正我是测不 ...

很稳,道理都懂,就是实际做的时候总是测不准,总觉得是不是我哪里做的不对~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-25 09:12:41 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
钢筋检测仪的偏差感觉很大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-25 11:32:08 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

可以采用破损方法验证
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-25 13:01:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

1、正确 2、屋面悬挑梁属于露天环境,图集上说的有,一般保护层厚度为35mm。 3、一般空调板不测,除非监督站明确要求做。现实情况是不具备检测条件,太不安全。 4、双层双向检测底层钢筋,一般都是跨度小的钢筋在下面,不过也有例外。最好找工地技术员跟着检测,让他们说下是怎么配筋的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 21:44 , Processed in 0.048735 second(s), 24 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表