混凝土普通砖抗冻性做几次冻融循环试验啊?NY/T671-2003,河北地区,另外抗冻指标D15,D25,是否指的是15次,25次冻融循环
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-22 19:20:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-12-23 17:38 编辑

抗冻指标D15,D25,就是15次,25次冻融循环。至于试验需要做15次还是25次那是设计方依据设计规范提出的要求,我们按照设计要求做,我在南方地区就没有见到设计提出这个指标。
水在摄氏4度时密度最大,结冰时膨胀就会造成砖的破坏,经过要求的冷冻循环后抗压能力下降、重量减少,为此规范NY/T671-2003给出了评判的标准。
就是冻融试验前后这两个数值的比较:

QQ图片20181222190936.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-24 13:21:51 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2018-12-22 19:20
抗冻指标D15,D25,就是15次,25次冻融循环。至于试验需要做15次还是25次那是设计方依据设计规范提出的要求 ...

单块砖的干质量损失,5个试样,那检测报告就要体现5个数据,为什么不简便弄个平均干质量损失率。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-24 19:24:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-12-24 22:09 编辑
猴赛雷 发表于 2018-12-24 13:21
单块砖的干质量损失,5个试样,那检测报告就要体现5个数据,为什么不简便弄个平均干质量损失率。。。 ...

我估计是怕你偷懒,要是算5块平均值的话你可以5块一次称量了事。
规范编制者要用极差来控制质量,我们只好跟着照做。