[已解决] JGJ 18-2012中试验无效如何处理?

  [复制链接]
发表于 2012-8-28 18:10:30 | 显示全部楼层
标准管理系统
学习你的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-29 16:35:39 | 显示全部楼层
13938260519 发表于 2012-8-28 16:54
正式版本中有这一条

你好 请问一下关于无效的条款 在哪? 我一直找不到   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-2 16:41:39 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
517612077 发表于 2012-8-29 16:35
你好 请问一下关于无效的条款 在哪? 我一直找不到

在条文说明里,5.1.7条里,标准100页
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-5 16:10:29 | 显示全部楼层
就是,难道化学分析合格,就又能用在工程上了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-7 14:51:14 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
wpj20184 发表于 2012-9-2 16:41
在条文说明里,5.1.7条里,标准100页

条文说明仅仅是一种解释,报告结论应该没有无效这样的结论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-19 19:19:26 | 显示全部楼层
分析的到位,值得学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-13 19:07:20 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-16 21:35:49 | 显示全部楼层
{:soso_e112:}可作原材料力学性能检测,必要时做化检,结果合格后先做焊接工艺性能检验。我单位可作化检
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-17 10:00:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
新林东仔 发表于 2012-10-16 21:35
可作原材料力学性能检测,必要时做化检,结果合格后先做焊接工艺性能检验。我单位可作化检 ...

我们一般是钢筋进场后,先做力学性能和重量偏差检测,合格后再进行焊接施工;现在焊接试验结果无效,再返回去做理化检验,工地时间伤不起啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-3 09:14:08 | 显示全部楼层
承接工程检测业务:见证取样、建筑材料检测、地基基础检测、钢结构无损、原材料检测、实体结构检测.基坑、高支模、变形、边坡及建筑物监测、市政路桥检测、建筑电气、智能安防检测、建筑节能检测、环境监测、有害物质监测、幕墙门窗检测、水务工程质量检测、房屋安全鉴定等 资质齐全 诚信高效为客户服务 电话(微信同步):13432890227