如题,钢筋焊接拉伸试验,如果断在热影响区,如何准确判断属于脆性还是延性?在焊接复检中,如果4个以上样品断于热影响区,呈延性,6个样品的抗拉强度都大于母材抗拉强度标准值,是不是也是复检合格了?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-26 12:03:42 | 显示全部楼层
延性和脆性这个在试验中很容易判断吧,延性断裂会出现缩颈,也可以看曲线图。断于热影响区的延性断裂与断于母材等同,脆性断裂等同于焊缝断裂,这个在JGJ18-2002的标准里都有,黑体字部分和备注,多读几遍就理解了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-26 13:13:28 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-27 17:14:57 | 显示全部楼层
看钢筋的话就看有没有缩颈,看曲线的话就看有没有突然弯折的点,对比下正常拉断的曲线,还是挺好判断的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-5 11:37:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
延性断裂:断口有颈缩,曲线是平滑下行的
脆性断裂:断口比较平,曲线是从顶点一下到底的
热影响区的范围根据焊接形式来判定,不统一
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-12 13:25:13 | 显示全部楼层
这个规范上已经明确说了吧。复合下列条件之一的,应评定为合格:     ① 3个试件均断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值。     ②  2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一个断于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值1.0倍。     注:试件断于热影响区,呈延性断裂,应视作与断于母材等同;试件断于热影响区,呈脆性断裂,应视作与断于焊缝等同。符合下列条件之一的,应进行复验:     ① 2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一个断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值1.0倍。     ② 1个试件断于母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另2个断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂。     复验时,若6个试件中有4个以上断于母材,呈延性断裂且抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值,另2个或2个以下试件断于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值1.0倍,则评定复验合格。置于是否在热影响区,规范上也有交代:钢筋焊接热影响区宽度主要决定于焊接方法;其次决定于焊接热输入。当采用较大热输入时,其热影响区宽度如下,仅供参考: 1、钢筋电阻点焊焊点:0.5d 2、钢筋闪光对焊接头:0.7d 3、钢筋电弧焊接头:6~10mm 4、钢筋电渣压力焊接头:0.8d 5、钢筋气压焊接头:1.0d
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-14 08:22:12 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
JGJ18-2012写的很清楚。  不是JGJ18-2002