这个规范上已经明确说了吧。复合下列条件之一的,应评定为合格: ① 3个试件均断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值。 ② 2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一个断于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值1.0倍。 注:试件断于热影响区,呈延性断裂,应视作与断于母材等同;试件断于热影响区,呈脆性断裂,应视作与断于焊缝等同。符合下列条件之一的,应进行复验: ① 2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一个断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值1.0倍。 ② 1个试件断于母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另2个断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂。 复验时,若6个试件中有4个以上断于母材,呈延性断裂且抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值,另2个或2个以下试件断于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值1.0倍,则评定复验合格。置于是否在热影响区,规范上也有交代:钢筋焊接热影响区宽度主要决定于焊接方法;其次决定于焊接热输入。当采用较大热输入时,其热影响区宽度如下,仅供参考: 1、钢筋电阻点焊焊点:0.5d 2、钢筋闪光对焊接头:0.7d 3、钢筋电弧焊接头:6~10mm 4、钢筋电渣压力焊接头:0.8d 5、钢筋气压焊接头:1.0d