本文就低应变动测法在基桩完整性检测中,缺陷的定量与类型区分问题进行了分析与探讨。
低应变动测法对桩身缺陷程度只能做出定性的判断,尽管利用实测曲线拟合法分析能给出定量的结果,但由于桩的尺寸效应、幅频相频响应、高频波的弥散、滤波处理等造成实测波形的畸变,以及桩侧土阻力、桩身阻尼的偶合影响,曲线拟合法还不能达到精确的量的程度。
timg (6).jpg
因此,《规范》对完整性检测的结果也仅要求给出定性的结论即可。对于桩身缺陷的类型(性质),单从实测数据曲线是无法确定。
但结合施工工艺、桩型、地质情况及施工记录等进行综合分析,多数缺陷类型是可以确定的。这时首先应明确各种桩型常见的质量问题。
灌注桩常见的质量问题有:
①钻(冲)孔灌注桩:缩径、离析、断桩、沉渣、夹泥空洞;
②沉管灌注桩:缩径、离析、断桩、夹泥、洞空、吊脚桩;
③人工挖孔桩:离析。
预制桩常见的质量问题有:
①钢桩:局部桩身失稳、断桩,吊脚桩;
②混凝土预制桩:开裂、断桩,吊脚桩。
u=1845462721,3706229463&fm=26&gp=0.jpg
在此基础上,许多情况下缺陷类型还是可以确定的,如:钻(冲)孔灌注桩的断桩、沉渣,沉管灌注桩的断桩,人工挖孔桩的离析,预制桩的开裂,断桩等、但是对于混凝土灌注桩出现的缩径与离析、夹泥、洞空等仍难以确定其类型(性质)。
因此,《规范》对检测结果的判定没有要求区分缺陷的类型,如需要确定缺陷的类型,应结合地质条件、施工情况综合分析,以及用钻芯法、声波透射法等其他方法进行验证,对浅部缺陷可采用开挖验证的方法确定。