本文就低应变动测法在基桩完整性检测中,预应力混凝土管桩桩底反射问题进行了分析与探讨。

低应变基桩检测中预应力混凝土管桩桩底反射问题探讨

低应变基桩检测中预应力混凝土管桩桩底反射问题探讨

预应力混凝土管桩为挤土桩,故大都属于摩擦端承桩或端承摩擦桩,桩周土对实测曲线影响较大。一方面柱周土层侧阻力较大,信号传播衰减快,桩底反射上来的能量较小或应力波根本达不到桩底就己经衰减完;另一方面由于挤土效应,桩端土在一定范围内被挤密,相当于形成一个桩端的“扩大头”,桩端持力层的阻抗增大。

低应变基桩检测中预应力混凝土管桩桩底反射问题探讨

低应变基桩检测中预应力混凝土管桩桩底反射问题探讨

因此在一般情况下是不易见到桩底反射的,除非当桩侧士阻力很小(如桩侧土为淤泥或淤泥质士)时,则可见到桩底反射。在实际检测中,遇到桩长仅为4~5m的预应力混凝土管桩,由于其地面以下均为硬塑状花岗岩残积土,桩端为全风化花岗岩,仍难以见到桩底反射的现象。另外,在刚打入土中的管桩比过一段时间土阻力恢复后所测的信号更易见到桩底反射的,这种情况对于其他挤土型的桩也一样。

低应变基桩检测中预应力混凝土管桩桩底反射问题探讨

低应变基桩检测中预应力混凝土管桩桩底反射问题探讨

因此,在实际检测中当根据地质条件分析桩侧土阻力较大,而实测波形亦能清楚地见到桩底反射时,则应当慎重,很可能是由于桩身上浮形成的吊脚柱。