静载检测:利用压重平台反力装置,采用快速维持荷载法。荷载由油泵通过千斤顶施加于桩顶,采用千斤顶并联控制荷载的施加,千斤顶的合力中心应与桩轴线重合。桩顶沉降量由位移传感器测得,全程采用静力荷载测试仪器自动采集数据,最后将原始数据进行室内资料整理。

基桩静载试验的正确操作步骤

基桩静载试验的正确操作步骤

检测步骤 :
1.荷载分级:根据《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)加载分为10级进行,第一级取分级荷载2倍进行加载。
2.试验加载方式,在广东地区大多采用快速维持荷载法。快速维持荷载法的试验步骤:
a.每级荷载施加后按第5、15、30min测读沉降量,以后每隔15min测读一次。
b.受检桩沉降相对收敛标准:最后15min时间间隔的桩顶沉降量小于相邻15min时间间隔的桩顶沉降量。
c.当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载;
d.卸载时,每级卸载量取分级荷载的2倍。每级荷载维持15 min,按第5、15 min测读桩顶沉降量;卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间2h。

基桩静载试验的正确操作步骤

基桩静载试验的正确操作步骤

3.终止加载条件:
a.某级荷载作用下,桩顶沉降量大于或等于40mm,本级荷载大于或等于前一级荷载作用下沉降量的5倍;
b.某级荷载作用下,桩顶沉降量大于或等于40mm,本级荷载加上后24h尚未达到稳定标准;
4.单桩竖向抗压极限承载力Qu可按下列方法综合分析确定;
a.某级荷载作用下,桩顶沉降量大于或等于40mm,本级荷载大于或等于前一级荷载作用下沉降量的5倍,取此终止荷载前一级的荷载为极限荷载。
b.某级荷载作用下,桩顶沉降量大于或等于40mm,本级荷载加上后24h尚未达到稳定标准,取此终止荷载前一级的荷载为极限荷载。
c.当达到最大试验荷载,取此的荷载为极限荷载。
d.根据沉降随荷载变化的特征确定:对于陡降型Q-s曲线,取其发生明显陡降的起始点所对应的荷载值。
e.根据沉降随时间变化的特征确定:取s-lgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。

基桩静载试验的正确操作步骤

基桩静载试验的正确操作步骤

通过对静载试验分析得到以下结论:
(1)对于地质较复杂的地区,因在打桩前要增加地质钻探数量。
(2)对于管桩的施打时候要严格监控。
(3)对于地下水位高的地区,且持力层遇水容易软化时,应该严格要求对桩进行复打。在打桩前,规范应强制做静载试验,看是否能达到要求。本作者建议,如果出现这种类型的地质条件,规范应明确增加静载试验的桩数,以避免质量事故的发生。
(4)对于规范应明确对于经过静载,部分不及格的桩,如果出现最后一级达到稳定标准的桩,可以经过设计复核,重新判定其极限承载力,并且可以继续使用该工程桩,而避免造成工程浪费。