一分钟快速注册,轻松融入检测圈
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
随着我国建设行业的不断发展越来越多的高层建筑物的基础采用桩基础,特别是大吨位的桩基础已经十分普遍。一般在工程中将静载试验的极限荷载超过15000kN的称作大吨位静载试验。那在进行大吨位载荷检测时都需要注意什么问题呢? 地基土承载力
《建筑基桩及复合地基检测技术规程》DB21/T1450-2006规定:压重平台支墩施加于地基土上的压应力不宜大于地基土承载力特征值的1.5倍。根据工程实际情况,参考地质勘查报告,反算出地基土承载力特征值,可以用P≤1.5fak作为大吨位静载试验高荷载条件下地基土承载力允许值公式。当场地地基土为软弱层时,应验算地基土在高荷载条件下软弱层经深度修正后地基土承载力是否满足要求。如不符合要求需要进行地基土换填处理。 钢梁反力装置由主梁和次梁组成。钢梁的承载力是否满足要求是大吨位静载试验成功的要点,钢梁的刚度不足易引起变形过大,造成平台失稳的可能。因此验算钢梁的强度和变形问题是大吨位静载试验的必须步骤。
重块的摆放
由于大吨位静载荷试验堆载重量大,配重堆放高度较高,安装压重平台的安全问题较为突出。为了保证压重平台的安全,应采取下列措施:(1)降低整个压重平台的重心。(2)摆放配重块时应规范进行,至少配备2台吊车,对称均匀逐层安装,平台两侧的预制块配重堆放层数不得相差超过一层以上,保证整个平台的平稳以防止支墩受力不均匀而使平台产生倾斜,甚至倒塌。(3)上下层预制块配重之间应相互搭接、错位安装,每一层都必须变换排放顺序和方向。(4)压重平台堆载吊装现场应在四周拉上警戒线,严禁闲杂人等进入。
千斤顶的选取
根据荷载的大小选取合适的千斤顶,一般需要多台千斤顶并联联合加载。规范规定使用多个千斤顶联合加载应满足以下规定: 1、千斤顶规格、型号相同;2、千斤顶的合力中心应与桩轴线重合;3、千斤顶应并联同步工作。
基准桩、基准梁的安放
规范要求:基准桩、基准梁与压重平台支墩、试桩之间的距离≥4D且>2.0m。但由于压重平台尺寸较大,所以不可避免地受超大吨位堆载的影响。解决办法是采用高精度仪器对基准桩和基准梁的位移进行监测,并根据观测结果对试验数据进行修正。
试桩桩头的处理
试桩桩头应采取下列措施:(1)先凿掉桩头强度较低的混凝土,露出混凝土新鲜面。(2)桩头顶面应平整。(3)距桩顶1.5倍桩径范围内设置箍筋,间距不宜大于100mm。桩顶应设置钢筋网片2~3层,间距60~100mm。(4)桩头混凝土强度等级宜比桩身混凝土提高1~2 级,且不得低于C30 。
|