    钢筋牌号级别为HRB400E的钢筋,检测结论1499.2中关于GB50204中抗震要求的3个条件都有(即1、抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30; 3、最大力下总伸长率不应小于9%),在结论中需要带上GB50204这本规范吗?
   下面是钢筋检测结论:样品经检验,拉伸性能、反向弯曲性能、重量偏差符合GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》标准规定的要求。依据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》,所检参数适用于抗震设防要求的结构。
    改为:样品经检验,所检项目符合GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》标准规定的要求。
    这样改可以吗?如果不能,有什么依据吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-6 08:44:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

红军远 发表于 2019-3-5 15:05
但是1499.2上面没有明确的说明钢筋的抗震性能应满足哪几个项目,只是把钢筋的一些拉伸性能全部列在表格里 ...

1499.2是产品标准,你是对该产品必要的技术参数进行检测或检验。新标准把带E钢筋作为独立的产品型号列出来了,是带E筋,抗震性和反向弯曲必检,你把握好这个就行了,至于能不能用于抗震,你不必做多嘴,别人不懂,你说了也没用,何况还有设防等级等等,他就让使用者自己去“确认”好了。我觉得!
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-5-26 15:24:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
可以这样写: 所检项目符合 GB1499.2-2018 标准 HRB400E 要求
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-3-5 12:35:05 | 显示全部楼层
我觉得可以,结论为什么要那么复杂?怕真的别人家打官司忘记了你是吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-5 15:05:02 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2019-3-5 12:35
我觉得可以,结论为什么要那么复杂?怕真的别人家打官司忘记了你是吗? ...

但是1499.2上面没有明确的说明钢筋的抗震性能应满足哪几个项目,只是把钢筋的一些拉伸性能全部列在表格里面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-18 13:50:21 | 显示全部楼层
我们是这样的,行不行? 样品经检验,拉伸性能、反向弯曲性能、重量偏差符合GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》标准规定的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-21 15:54:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 剑啸华山 于 2019-3-21 16:05 编辑

“依据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》,所检参数适用于抗震设防要求的结构。”这句话是为了方便监理、质监验收看的。你不带这句话,人家验收时可能还要麻烦下自己计算下强屈比、超强比啥的。另外,工程上为啥做检测啊?为了验收呗,你不给人家写清楚,质监、监理会提意见的。









回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-22 09:35:39 | 显示全部楼层
我觉得对于在施工验收规范中有与产品标准规定不同之处可以在结论中注明所检指标复核验收规范要求。但对抗震钢筋,我觉得没有必要写这么复杂。咱们检测机构检测样品,符合产品标准要求即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-22 14:35:28 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
是按1499.2的(这本已有你说的指标了,不用再加验收规范),这是产品规范,一般来说都是按产品规范来,一般符合产品规范都会符合验收的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-23 08:40:22 | 显示全部楼层
剑啸华山 发表于 2019-3-21 15:54
“依据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》,所检参数适用于抗震设防要求的结构。”这句话是为 ...

若检测结论为不符合,可以在备注中详细说明,提升机构服务品质!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-27 09:32:52 | 显示全部楼层
样品经检验,拉伸、反向弯曲性能均符合《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018标准中HRB400E规定的要求。重量偏差符合标准规定的要求。符合一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋的要求。
这是我们这边的,仅供参考