本帖最后由 lbyby001 于 2012-10-17 17:09 编辑
资深民工 发表于 2012-8-6 13:45
压浆可用于加固基础强度、堵漏隔水,有固结灌浆和帷幕灌浆、劈裂灌浆等等的区别。在水利规范里只有清浆浓浆 ...
谢谢,我们是搞房屋建筑和市政基础设施工程质量检测的。
在《GB50204 混凝土结构工程施工质量验收规范》 的 “6 预应力分项工程”中的第6.5.5 条规定:“灌浆用水泥浆的抗压强度不应小于30N/mm2。检查数量:每工作班留置一组边长为70.7mm的立方体试件。”可我们在接收试件时,发现委托单位有的水泥浆的强度等级是用C,还有的是用M。所以我才有了这个问题,开始我也觉得应该没有符号,如果一定要用,用C还说得过去些,因为这是在 《混凝土结构工程施工质量验收规范》里提到的,用M肯定不行,后来我又认真学习了《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011),才知道还是用M才是对的,在《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011)的条文说明第6.5.5中提到了M30强度的水泥浆。所以说灌浆用水泥浆的强度等级是用M。 |
|