灌注桩成孔检测中每一个环节都影响施工质量,那灌注桩成孔检测中有哪些点需要特别注意呢?今天岩联小编为大家总结好了,希望能帮到有需要的朋友们。
灌注桩成孔检测施工及清孔注意事项归纳
施工注意事项
1.护简要埋入不透水的土层中,宁愿深也不要浅。如果不能,要增加泥浆的相对密度和粘度,倒人粘土使钻锥慢速转动、增加孔壁粘质土层厚度,防止漏浆。
2.自开孔起的昼夜要始终注意泥浆的质量,并确保护筒内泥浆面标高不低于地下水位或河中施工水位1.5~2.0 m。对于较长时间的停钻,要加大泥浆的相对密度和粘度,并保证尽排除事故,这是防止坍孔和缩颈的基本保证。
3.在钻孔施工过程中如发现井孔护筒内水(泥浆)位忽然上升溢出护筒,随即骤降并冒出气泡,出渣量显著增加而不见进尺,钻机负荷显著增加,应怀疑是坍孔现象。发生坍孔后,应查明原因,采取如保持或加大水头、移开重物、排除振动等相应的措施以防继续坍孔。
4.对软塑粘质土层,应改善泥浆性能,对钻杆内经、钻渣进出口和排渣设备的尺寸进行检查计算,并控制进尺速度,防止糊钻。
5.施工前注意钻机安装平稳。施工中经常检阿查钻架位移量并测量钻杆的倾斜度,当发现有倾斜趋势时,在倾斜处反复扫孔,并调整钻尺进度,以此控制斜度L;当发现钻杆摆动较大时,要对钻机检查并控制转速,以防止扩空。
6.从开始清孔到浇筑前这一段时间里,由于换浆及吊装钢筋笼,要注意泥浆面的标高及钢筋笼下放的顺直,泥浆面要保持高于地下水位2.0 m。
灌注桩成孔检测施工及清孔注意事项归纳
清孔注意事项
1.不论采用何种清孔方法,在清孔排渣时,必须注意保持孔内原有水头,防止坍孔。
2.清孔后,从孔口、孔中部和孔底提出的泥浆相对密度、粘度、含砂率、胶体率等指标应符合质量标准要求。
3.在吊人钢筋骨架后,灌注水下混凝土之前,应再次检查孔内泥浆性能指标和孔底沉淀厚度,如超出规定,则应进行第二次清孔,符合要求后方可灌注水下混凝土。
4.不得用加深钻孔深度的方式代替清孔。
灌注桩成孔检测施工及清孔注意事项归纳
灌注桩成孔检测是建筑施工过程中最基本的控制工艺,只有注重每一个环节才能提高检测质量,保证后续的施工能够正常进行。
|