送样的送来一袋抹面砂浆一袋胶黏剂,他也不知道怎么区分。请问有大神了解么?还有就是胶黏剂检测里有一项叫固含量检测,有没有对保温材料检测比较了解的?给讲解一下
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-8 15:53:23 | 显示全部楼层
抹面砂浆里面一般都有短切纤维,粘接剂中几乎不含纤维
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-7 14:35:12 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2019-4-8 13:04 编辑

还是好区分的,砂浆有一定粘性,否则涂布不上去,但是主要作用不是粘结,而是其他作用,比如隔温、遮盖颜色、导电……总之粘性是次带的所以往往含固量高,不透明。粘结剂主要作用就是粘结,一般含固量没有或者很低,所以往往透明或者比较透明,粘性明显更强。

保温材料检测绝热材料检测.pdf (2.3 MB, 下载次数: 12)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-9 08:39:28 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2019-4-7 14:35
还是好区分的,砂浆有一定粘性,否则涂布不上去,但是主要作用不是粘结,而是其他作用,比如隔温、遮盖颜色 ...

抹面胶浆和胶黏剂检测里都有固含量这一项,但是992和993标准里只说了Y型的评定标准,F型的固含量评定也是按照Y型的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-12 10:38:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
卓信检测 发表于 2019-4-9 08:39
抹面胶浆和胶黏剂检测里都有固含量这一项,但是992和993标准里只说了Y型的评定标准,F型的固含量评定也是 ...

F型是粉状的,不存在固含量指标;Y型液体的,有固含量指标!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-12 21:38:43 | 显示全部楼层
根据生产配方不一样,抹面砂浆含有一定的细砂,仔细看看。
或者取少量,加饱和水,粘结剂明显很黏。
回复 支持 反对