在2018年消防安全规范新加了《烟规》后,考生需要学习一级消防工程师考试相关的重点内容,也由防火防爆额外增加了防烟。根据以往的经验来看,新加内容一般都是备受出题人照顾的对象,因此今天大立小编就为2019年的报考考生们介绍一下防烟分区的设置。

  一、防烟分区设置目的
  建筑内设置防烟分区,可以保证在一定时间内使火场上产生的高温烟气不致随意扩散,并加以排除,从而达到有利于人员安全疏散、控制火势蔓延和减少火灾损失的目的。

  二、检查内容
  1防烟分区的划分
  (1)防烟分区不得跨越防火分区。
  (2)有特殊用途的场所,如防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防烟分区;不设排烟设施的部位(包括地下室)可不划分防烟分区。
  2防烟分区的面积
  防烟分区如果面积过大,会使烟气波及面积扩大,增加受灾面,不利于安全疏散和扑救;如果面积过小,不仅影响使用,还会提高工程造价。因此,对于公共建筑和工业建筑(包括地下建筑和人防工程),需要根据具体情况确定合适的防烟分区大小。空间净高(H)≤3.0 m时,最大允许面积为500 m2;3.0 m<空间净高(H)≤6.0 m时,最大允许面积为1000 m2;6.0m<空间净高(H)≤9.0m时,最大允许面积为2000m2。

  三、检查方法
  查阅消防设计文件、建筑平面图和剖面图,了解需要设置机械排烟设施的部位及其室内净高,确定建筑排烟平面图,了解防烟分区的具体划分后开展现场检查。测量最大防烟分区的面积,测量值的允许正偏差不得大于设计值的5%。

  经典例题:
  防烟分区的设置能较好地保证在一定时间内,使火场上产生的高温烟气不致随意扩散,以便蓄积和迅速排除。下列对于防烟分区划分的检查内容,不符合国家工程消防技术标准的是(   )
  A.防烟分区跨越相邻的两个防火分区
  B.防烟楼梯间独立划分防烟分区
  C.不设排烟设施的地下室部位未划分防烟分区
  D.净空高度大于6 m且不设排烟设施的顶楼区域未划分防烟分区
  答案:A
  解析:防烟分区一般根据建筑内部的功能分区和排烟系统的设计要求,按其用途、面积、楼层划分。