工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2754|回复: 3

[新问题] 关于混凝土普通砖抗压强度的问题

[复制链接]
发表于 2019-4-25 08:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
专家们好!请教大家个问题:
规范《混凝土普通砖和装饰砖》NYT 671-2003关于强度试验:“按GB/T2542规定的方法进行,其中试样数量为10块,试样中间切断后叠压受压。”,然后GB/T2542中7.3.3.2描述:“将试样锯成两个半截砖,两个半截砖用于叠合部分的长度不得小于100mm。如果不足
100 mm,应另取备用试样补足。”那么问题来了,现在砖的长度是190mm,中间截断叠合长度就不够100了,那么现在试块是按中间截断叠压,还是用两个砖截成100mm以上两截来叠压?

回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-25 11:40:12 | 显示全部楼层
GB/T2542-2012新标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-25 13:06:31 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2019-4-25 19:19 编辑

01.png

这个尺寸的砖似乎不属于混凝土普通砖,否则依照尺寸就不合格,看看属于什么砖(砌块),按照对应的规范试验。
2003混凝土普通砖和装饰砖.pdf (1.23 MB, 下载次数: 4)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-26 08:10:18 | 显示全部楼层
谢谢各位解答!应该是特殊尺寸的砖。我认为也是按GB/T2542-2012中的不小于100合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 01:31 , Processed in 0.042799 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表