工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4323|回复: 9

[新问题] 关于管材-----壁厚偏差

[复制链接]
发表于 2019-5-5 17:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一般管材有项检测参数叫做壁厚偏差,请问各位大神,一般壁厚偏差分上偏差,下偏差。有没有那个规范有明确规定测量数量?
壁厚偏差.png
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-5 18:28:54 | 显示全部楼层
该报告用的是GB/T13663-2000  望各位大神多多指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-6 08:25:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 wangsheng371 于 2019-5-6 08:28 编辑

1、13663,最新的是2018的
2、13663.2或13663.3中,尺寸测量标准中明确说明了采用的是一次抽样方案,具体数量条文中表格中有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-6 09:12:06 | 显示全部楼层
wangsheng371 发表于 2019-5-6 08:25
1、13663,最新的是2018的
2、13663.2或13663.3中,尺寸测量标准中明确说明了采用的是一次抽样方案,具体数 ...

13663.2-2018中的检验彼此好像是说的出厂检验的嘛,没有说送检的壁厚偏差是怎么个样品数量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-6 12:10:53 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
按抽样确定,但所有偏差均要合格,否则后续试验无法做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-6 12:45:29 | 显示全部楼层
^_^沉默男人 发表于 2019-5-6 12:10
按抽样确定,但所有偏差均要合格,否则后续试验无法做。

规范上的抽样检测安类型是出厂和型式检测,送检应该不属于这两类检测吧。还有一个问题关于偏差是和标准壁厚做对比,怎么定义上偏差,下偏差?都是大于标准壁厚的。上偏差,下偏差是取多少个检测数量?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-6 18:07:09 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
zichannice 发表于 2019-5-6 12:45
规范上的抽样检测安类型是出厂和型式检测,送检应该不属于这两类检测吧。还有一个问题关于偏差是和标准壁 ...

我的理解报告单位的下偏差 是管材测值的最小值范围  上偏差是管材测值的最大值范围。 但总的来说都在0到1.5偏差范围内
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-7 00:23:05 | 显示全部楼层
给水用塑料管材试验.pdf (1.01 MB, 下载次数: 28)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-7 08:36:32 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
探讨一下:1、如何确定送检的样品数量要求? 一般验收规范上都是只说复验项目,然后就是“符合相应国家规范要求”等  2、你出具的报告结论如何下?如果用“符合13663.2-2018的要求”,我个人认为就应该按照13663.2-2018的抽样方案来。 3、送检通常也是抽样检验,只不过抽样人不是检测中心而已
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-7 12:49:06 | 显示全部楼层
wangsheng371 发表于 2019-5-7 08:36
探讨一下:1、如何确定送检的样品数量要求? 一般验收规范上都是只说复验项目,然后就是“符合相应国家规范 ...

按抽样规则进行抽样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-27 12:30 , Processed in 0.085796 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表