想请教下在JGJ145-2013中有没有规定化学植筋种植多少天后才能进行拉拔试验,是否有具体要求具体标准解说?
一般情况下是否要看胶水的正常凝固时间来判断?具体时间
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-2 21:00:14 | 显示全部楼层
最好问下工地,看看使用什么牌子的植筋胶,凝固需要多长时间。比如像喜利得的植筋胶的话,目前的天气,两三天就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-12 15:44:51 | 显示全部楼层
标准附录C中C.2.4条中有规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-13 11:05:59 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
植筋胶使用说明上一般涉及到,推迟时间不超过3d