二级精度 如果是连接件破坏的话,最后的判定如何判定?                    如果是连接件破坏的话,接头试件实测极限抗拉强度还是大于标准值就可以了吗?
QQ截图20190617154105.png
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-17 16:13:44 | 显示全部楼层
是的                    
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-17 16:58:57 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-11 16:36:45 | 显示全部楼层
二级接头和断在哪里没关系,看强度就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-4 11:10:22 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
子非鱼 发表于 2019-7-11 16:36
二级接头和断在哪里没关系,看强度就行了。

谢谢 同行的支持 帮忙